33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器对PLC干扰解决方法
变频器干扰plc
怎么
解决
答:
变频器干扰plc可以采用以下方法解决:
一、磁场干扰采用隔离的方法
1、变频器的动力线与PLC信号线不能够走在一起,
信号线要采用屏蔽电缆,并加钢管进行隔离
。2、动力线的地线要与信号通道的地线不能连在一起,应为变频器工作时产生谐波电流通到大地有可能对信号通道产生干扰,所以建议分开。3、变频器单独放...
求助:4-20MA信号受
变频器干扰解决办法
答:
变频器对PLC模拟量4-20MA信号的干扰主要的解决方法是屏蔽和疏导
,具体措施如下:1.把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;2.有变频器等强磁场的干扰下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应...
变频器干扰PLC
通讯
答:
1.检查变频器的接地
。接地不是随便接地。接地线要尽可能短,尽可能粗一点以减小接地电阻。最好接地线能接到水管或者其他金属管上。注意连接的地方要没有生锈。
2.热电偶要用屏蔽线,屏蔽层也要接地
。3.系统的开关电源的0V最好也要接地。4.
系统的强电线路和弱电线路布线要尽可能远离
。这一点非常重要。
怎么样才能更好的
解决变频器
在运行中对其它设备的
干扰
?
答:
方法很多。
1、变频器连接的主电路中,添加EMI滤波器、电抗器
,这些能够降低谐波干扰;2、
做电源隔离
。例如PLC、接触器、传感器、开关电源盒子等控制器的电源与变频器的R S T的电源隔离开,不共用同一个电源。如果共用同一个电源,可以在上述的这些控制器的前段加隔离变压器;3、
做布线优化
。例如强电线...
如何排除西门子
变频器对
西门子
plc
的电磁
干扰
答:
首先,要搞清楚是
变频器
输入端的
干扰
,还是变频器输出端的干扰,可以用示波器、电能质量分析、频谱分析仪等测试设备进行测量,当然,频谱分析仪的测试结果是最好的了。确定了谐波源之后,又知道了谐波的频段,那么,就可以有针对性的采取措施了。接地是很好的
解决
电磁干扰的
办法
,有很多情况下,通过接地就能...
变频器干扰PLC
怎么
处理
?
答:
给变频器做屏蔽就可以了,之前我们碰到过
变频器干扰
收音信号,我们是对变频器做全屏蔽,就一点问题都没有了。
变频器
和
PLC
在同一个柜子,如何做防
干扰
呢?
答:
2、
变频器
输出至电机的电缆最好是屏蔽电缆。其屏蔽层两端接至变频器电机线接点下侧的PE和电机外壳,提供了一条泄漏电流返回变频器直流母线中点的回路。(如果不是屏蔽电缆,也应使用四芯电缆。例如:选4X10。不选3x10+6。将两者连结在一起。)3、
PLC
的信号、控制线可以选用带屏蔽的束线。屏蔽层两端...
西门子
变频器plc
控制怎么预防相互
干扰
答:
西门子变频器对PLC信号干扰确实很恶心,特别是ASI通讯协议的,建议从以下几个地方着重处理。1,PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;2,
动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽
;3,无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;4,PLC...
ABB
变频器干扰
西门子
PLC
高速计数怎么
解决
?
答:
1、
变频器
的E端要与控制柜及电机的外壳相连,要接保安地,接地电阻应小于100Ω,可吸收突波
干扰
。2、变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器。以康沃变频器为例,平行并绕3-4圈,有助于抑制高次谐波(此
方法
简单易行,价格低廉)。若需进一步加强抗干扰效果,可选康沃变频器专用的符合EMC标准的...
变频器
和
PLC
的
干扰
问题
答:
变频器
是一个干扰源,
PLC干扰
小一点,一般来说在一起问题不大。如不放心你可以将柜子用钢板做一个格栅,PLC和变频器分开,电磁干扰信号遇到金属就会从其表面流走就不会互相干扰了