看你变频器研究得蛮多的,想咨询您一下
变频器干扰
的问题,变频器输入输 ...
答:
有条件时,平行敷设保持30CM以上的距离
。无条件隔开时,应将二者其一套上钢管,钢管可靠接地!或采用铠装(必须是高导磁率材料)电缆敷设,铠装层两端接地。铠装型信号电缆推荐型号:ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,使用时,铠装层应两端接地,最内层屏蔽一端接地!
变频器干扰
频率范围
答:
变频器干扰频率范围是2-150hz
。AFE,有源滤波器和太阳能逆变器由于其开关频率,在2至150 kHz频率范围内会产生失真,这会影响电力线通信或导致共振。
变频器干扰
的变频器控制回路的抗干扰措施
答:
措施:一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,
分离距离通常在 30cm以上(最低为10cm)
,分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。③电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。措施:同 1和2所述。必要时将变频...
变频器
产生的
干扰
是高频干扰还是低频干扰
答:
主要是高频干扰(可能会3kHz以上)
。除此之外还有共模干扰。
变频器
的
干扰
大吗?
答:
进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与电抗器、滤波器、变频器和电机的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的
距离
。同时,信号电缆和变频器的动力电缆不要平行布置。此外,为防止
变频器干扰
信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
变频器
的
干扰
大吗
答:
功率电子器件(IGBT)由于开关频率高,如果没有得当措施,会产生高频
干扰
。任何传动的运行都会有高电压的快速通断(IGBT),这会产生射频辐射。这些辐射对周围会产生200MHz以下的干扰。
变频器
柜需要满足或参考如下标准中的EMC、谐波和限幅部分:2004/108/EC;EN 61800-3;2006/95/EC;EN 61800-5-1或者...
西门子
变频器
plc控制怎么预防相互
干扰
?
答:
1、主电源
干扰
(电磁兼容性)为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与
变频器距离
超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆。2、接触不良干扰 变频器控制电缆的连接点及继电器触点电接触不良,电阻发生变化产生的干扰。3、...
变频器
模拟量信号传输
距离
是多少
答:
信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制
变频器
时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的
干扰
,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。
距离
应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。
变频器
会不会
干扰
电磁流量计的信号
答:
干扰
是肯定的,可以通过采用屏蔽的电缆接地而降低信号的干扰,电流信号的干扰比电压信号小很多,西门子的
变频器
控制都是0-10V干扰更厉害,但是基本上不会影响使用的。
变频器
工频应用时候产生的电磁
干扰
信号是否比用变频时候小,大概能小多...
答:
变频器
在工频状态下,所产生的电磁
干扰
信号,肯定是比变频状态下要小,但这个“小”,却不要去量化。工频和变频产生电磁干扰的原理是一样的。就是我们的电源加入电容滤波、IGBT逆变模块这些非线性负载的时候,会产生谐波。就好比水流过平整的地方,几乎是没有什么涟漪的,但是,水流过的地方有阻碍物,就会...
1