1、PID有效选择 F3201=1PID1控制;2、工作模式选择(
设置
F8007,必须先
设定
F3201使PID有效)F8007=15单泵模式 3、PID给定 F8022=0.3客户目标压力(3公斤)F8023=0模拟反馈0V对应的偏置压力 F8024=1(兆帕)模拟反馈5V或10V对应的增益压力(压力表
量程
)如果客户满量程压力为1.6兆帕时,修改F8024...
汇川
变频器
怎么
设置恒压供水
答:
恒压供水变频器(汇川系列)设置方法如下。
1、PO-01设为2,V/F控制。2、PO-02设为1,端子命令通道,如果是面板控制,则不需要改
。3、PO-03设为8,PID。4、根据电机铭牌设置P1-00~P1-05这五个参数,具体见说明书内列举的含义。5、P6-10改为1。6、PA-01设置时根据压力来设置,如:压力表的...
恒压供水变频器
怎么
设置
参数
答:
恒压供水变频器
参数
设置
Pr033起动指令来源(Pr033=0面板,1端子)Pr034=0运行频率来源0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32PID开启端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119睡眠频率
设定
(详情查看说明书21页)
恒压供水变频器设置
方法 以下内容仅供参考
答:
1、假定PLC的
恒压
给定为P。2、假定
变频器
的模拟量输出
设置
为输出频率F。3、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定。4、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC。5、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3。6、系统启动后, PLC...
变频器
如何
设置恒压供水
答:
打开变频器的控制面板或者使用相应的遥控器,进入参数设置界面
。在参数设置界面中,找到与恒压供水相关的参数。这些参数可能会有所不同,具体取决于不同的变频器品牌和型号。调节恒压供水的参数。一般来说,有两个主要的参数需要调节:频率和压力。频率:通过调节变频器的输出频率,可以控制水泵的转速。增加...
恒压供水
控制器和
变频器
使用怎么
设定
参数
答:
变频器恒压供水设置
有关的参数如下:Pr033 起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)Pr034=0 运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32 PID开启 端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119 睡眠频率
设定
(详情查看说明书)Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要...
变频器
水压怎么调试
答:
变频器恒压供水
调试方法:1 接线 电源输入(11#、12#)---AC100V~240V 测量信号输入(35#、36#)---从压力变送器来的4~20mA电流信号,要并接1个250Ω电阻。(电流/电压)控制输出(31#、32#)---4~20mA电流输出,接到变频器作为频率给定信号。 报警输出AL1A(7#、8#)---继电器...
易能
变频器
一拖二横
压供水
怎么
设置
答:
F0.02=1(端子控制方式)F3.00=2(
恒压供水
有效)F 3.01=0(压力给定选择为数字给定)F3.02=1(反馈通道选择)F3.03=目标压力
设定
(根据现场要求设定,同压力变送器或压力表
量程
相对应)F03.05=20(当反馈信号为4-20mA时,需
设置
此参数来校准反馈压力信号)F3.16=30Hz(睡眠频率,可以自行调整...
康沃
变频器
远传压力表
恒压供水
如何设参数压力表是0_0.6如何在变频器里...
答:
H-48 内置PID控制 5:四泵
恒压供水
PID H-49 PID
设定
通道 0:面板电位器 H-50 PID反馈通道 1:电流输入 H-51 反馈信号特性 0:正特性 H-52 反馈通道增益 依实际调整 H-53 PID设定、反馈显示系数 依实际调整 H-54 PID控制器结构 2:PI H-55 ...
变频器恒压供水
参数
设置
和接线
答:
使用
恒压变频供水
控制器和工具箱 面板及按键:PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为
设定
值显示窗口。“SET”为参数设定键,“ ▲ ”和“ ▼”为两个数字加减键,在参数设定状态,“MOD”键和“ ” 键参数翻页键;在正常工作状态,“ ”键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。四个...