33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器控制水泵调压用什么压力表
...有两台
水泵
,享用
变频
恒
压控制
。是用
远传压力表
还是压力传感器呢...
答:
如果是一台变频器控制一台水泵,
用远传压力表作压力反馈,用PID恒压控制
。变频器说明书后都有PID举例,有的有恒压举例,按举例接线即可,调变频器参数即可。如果是一台变频器控制一个管道的二台水泵,一台工频,另一台用远传压力表作压力反馈,用PID恒压控制。
用
变频器控制
一台
水泵
恒压供水,
用压力变送器或者是电解点压力表
,控制...
答:
应该是压力变送器或者远传压力表吧
。需要设置参数:端子启动选择 就是给变频启动信号的那个端子接的那个就选择那个。基底频率 一般设置为25hz 最高频率:50HZ 加速时间10-15秒 减速时间10-15秒 PID选择:看下你接的远传或者变送器的线接在AI1还是AI2了。目标压力:变频器里一般用百分比表示。压力偏...
HBCPS_646
变频器
怎样调试水压?
答:
2,
压力表选用远程压力表
,安装在水泵的出水管上,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。3,检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。4,按运行...
怎么用艾默生
变频器用
远传
压力表控制水泵
?
答:
用艾默生变频器用远传压力表控制水泵方法
:先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。当然,水泵保护另有电路完成。...
我要用一个
变频器
和一个
远传压力表控制
一个
潜水泵
,用的是开关量控制,恒...
答:
一般用远传压力表和变频器就可以组合成一个比较完美的恒压供水控制系统
。远传压力表接在变频器的电压信号输入端,一般变频器都支持0-5v输入信号,压力表信号可以作为反馈信号,然后可通过多种形式设定目标值,这种简单的控制方式一般可以采用电位器给定,面板给定或者直接在特定参数区,给定一个满量程的百分比...
水泵压力表
上三根线和
变频器
怎么接?
答:
变频器最大的优点就是方便调速,用在恒压供水系统中的好处是节能。下面小编为大家介绍水泵压力表上三根线和变频器怎么接?工作原理是什么?水泵压力表上三根线和变频器怎么接?压力表上有三根线,
说明是一个远传压力表
。首先说一下远传压力表的内部结构和工作原理,请看图,远传压力表相比于普通压力表,...
ABB
变频器
运用中
远传压力表
是如何
控制
的
答:
通常讲远传
压力
可以是从0MPA到12MPA ,也就是说是从0V到12V,(或0到24A),每个取值可以精确到0.01V;而AI1和AI2通常用百分比来设定,如3V为低点,那么起动点就为3除以12等25%,高点为4V,那么休眠点就为4除以12约等于33%,(电流取值同理)范围越小,稳压
控制
越精确,当然还得有其他参数的配合...
施耐德
变频器
ATV610怎么连接远传
压力表
恒压供水?
答:
- tSS:压力控制器的启动时间;- tUS:压力控制器的停机时间;- nCr:压力控制器控制点的电机转速。3. 传感器接线 将
远传压力表
的导线通过接线端口连接至变频器的模拟输入端口。具体接线方式可参考ATV610的接线图。4. 变频器参数读取 确认参数设置无误后,通过电脑或触摸屏等界面,确认ATV610参数是否与...
ABB
变频器
ACS510和远传
压力表
可以实现一拖二恒压供水吗?
答:
可以的,需要
远传压力表
把信号传输到控制柜中。通过变频器处理。就可以达到自动控制恒压供水设备的启停。ABB变频器现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,...
变频
恒压供水可以
使用
电接点
压力表
吗
答:
变频恒压供水原理:以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,通过
控制变频器
的输出频率从而自动
调节水泵
电机的转速,实现管网水压的闭环调节 (PID),使供水系统自动保持于设定的
压力
值;即用水量增加时,频率升高,水泵转速加快,供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,...