答:
3、
整流桥
发热较大,散热设计不好的也很麻烦,
变频器
故障变频器老是
炸整流桥
怎么回事???
答:
3、
整流桥
发热较大,散热设计不好的也很麻烦,
APP的
变频器
换了一个
整流桥
,开机一个运行一个月后,变频器里边现在出
答:
答案是否定的。其实,在开机瞬间,一般情况下一开机炸掉整流桥不是因为选择的充电电阻R小了,
而是R太大导致整流桥的炸掉
。因为变频器开机后,电流经充电电阻去充电,当充的电足够辅助电源启动(比如200V),CPU工作,发出信号给继电器或晶闸管可控硅让其导通。在继电器导通瞬间继电器b点处电压要是很低(比20...
ABB550系列
变频器
问题:1、上电瞬间
整流桥
放炮;2、误报电源缺相故障(电 ...
答:
开机时没有经过缓冲给电容器充电,直接整流加到电容器了
。造成开机瞬间电流很大,炸桥了。或者整流桥开机前已经是坏的。
有一化工厂
变频器
频繁的烧
整流桥
,到底是什么
原因
,都是送电一刹那烧坏...
答:
查看电网电压是否较低,查看整流桥到电容接触器有无焊死,之间的限流电阻是否完好
。整流桥坏一般为耐压击穿、热损坏。耐压击穿不怎么现实,所以热损坏更现实,热损坏电流较大,刚开机时候大电流给电容充电,先是限流电阻限流给电容充电,电容电压达到一定程度时接触器吸合,完成启动充电过程。
变频器整流
怎么会炸呢?
答:
我们的也
炸
过,很惨,
整流桥
都炸豁了一大块。工程师说的是工作环境不好,金属粉尘大了
变频器
炸机
答:
有些
变频器
产品一开机,整流桥马上就被
炸掉了
。由上面公式 (1) 知道 R 越大,在开机瞬间流过
整流桥的
电流就越小。而实际上一般一开机炸掉整流桥不是因为充电电阻 R的选择小了,而是R 太大导致 整流桥的炸掉。开机后经充电电阻去充电,当充的电足够辅助电源启动(比如 200V),CPU 工作,发出...
您好,请问
变频器
负载导致反向电压经过逆变器,会不会导致
整流桥炸
?
答:
答:
变频器
负载导致反向电压经过逆变器,会不会导致
整流桥炸
?变频器拖动位能负载在高速运行时会导致电机反电势经过逆变器回馈给直流电路,这一过程称为变频器回馈制动。因为高速运行的电机在势能负载的作用下会产生很高的反电势,并通过直流回路的电阻变成热量消耗掉,最后使电机停止运行。这正常的制动过程。
送电
变频器整流
模块
爆炸
一个或二个,
原因
是什么?会影响其它吗?如何解 ...
答:
原因
,有可能是模块自身质量问题,也可能与充电电压的取样有关,。他损坏只会造成前级跳闸,或者爆炸机械损伤后级其他部件。
爆炸了
就更换,然后检查充电电路。确保充电电路完好的情况下通电试机
朋友冶金厂里的汇川
变频器
一接电源就烧
整流桥
是什么
原因
呢?有知道的请...
答:
不管是不是
变频器
,只要烧
整流桥
(前提是耐压与负载电流选配适当),一定是后级电路过载或短路。