变频器老是炸整流桥
有一化工厂
变频器
频繁的烧
整流桥
,到底是什么原因,都是送电一刹那烧坏...
答:
查看电网电压是否较低,查看整流桥到电容接触器有无焊死,之间的限流电阻是否完好
。整流桥坏一般为耐压击穿、热损坏。耐压击穿不怎么现实,所以热损坏更现实,热损坏电流较大,刚开机时候大电流给电容充电,先是限流电阻限流给电容充电,电容电压达到一定程度时接触器吸合,完成启动充电过程。
变频器
为什么
总是炸整流桥
?
答:
1、电路设计保护没有设计好
2、整流桥起到交流变直流的作用,承受电流较大,需要规格需要放大!3、整流桥发热较大,散热设计不好的也很麻烦,
abb
变频器
一送电
整流
块就爆炸
答:
应该是后面直流侧短路了
可能有以下情况:
1:PN铜排之间有杂物导致短路
2:IGBT可能上下桥已经烧毁短路 3:假如变频器有MC(接触器),可能是切断充电电阻的这个接触器已经烧死(就是一直导通状态),上电时,给电解电容充电,会产生很大的冲击电流,导致整流桥损坏 建议你按上面三个情况检查一下 ...
变频
空调
整流桥
损坏怎么办
答:
很小,变频器没有装置直流电抗器和输入侧交流电抗器,
使整流桥处于 电容滤波 的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏
。(5)输入缺相,使整流桥负担加剧而损坏。3. 变频器整流桥的替换 (1)
找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除
,防止换上新整流桥又发生损坏。(2)替换新整流桥,对焊...
多台
变频器
送电时
炸
坏
整流
侧,求高手分析原因!
答:
可能是变频运行时存在谐波,谐波形成的电流对整流桥和整流二极管造成很大冲击所致
。由于电流很大,远远超过熔断器可承受的电流,故熔断器也熔断。
变频器故障
变频器老是炸整流桥
怎么回事???
答:
1、电路设计保护没有设计好
2、整流桥起到交流变直流的作用,承受电流较大,需要规格需要放大!3、整流桥发热较大,散热设计不好的也很麻烦,
朋友冶金厂里的汇川
变频器
一接电源就烧
整流桥
是什么原因呢?有知道的请...
答:
不管是不是
变频器
,只要烧
整流桥
(前提是耐压与负载电流选配适当),一定是后级电路过载或短路。
东元
变频器
7200MA400V为什么
老是
烧
整流
模块?
答:
两种可能性:第一,
变频器
硬件问题,可以找专业工程师进行测量、确认。第二,电磁谐波引发。这种情况多见于工厂或者是环境中使用多台变频器等逆变类装置的场合。由于大量使用变频器等逆变类设备,导致电源中的谐波含量较高,从而导致变频器的
整流桥
,或者是模块
经常
被烧毁,而且还无故障提示。此时,建议在...
变频器老
烧三相
整流桥
原因
答:
想提醒一点,不知对否:
整流桥
输入输出过程中,要消耗相当的电量,不可以忽略不计。如果
变频器
与整流桥为一体,则厂家就会考虑这一点。如果整流桥为自制,则要考虑输入端比输出端增大根号2倍或更大的功率。切磋啊。
APP的
变频器
换了一个
整流桥
,开机一个运行一个月后,变频器里边现在出
答:
答案是否定的。其实,在开机瞬间,一般情况下一开机炸掉
整流桥
不是因为选择的充电电阻R小了,而是R太大导致整流桥的炸掉。因为
变频器
开机后,电流经充电电阻去充电,当充的电足够辅助电源启动(比如200V),CPU工作,发出信号给继电器或晶闸管可控硅让其导通。在继电器导通瞬间继电器b点处电压要是很低(比...