西门子
变频器
g120报
跟随误差过大
什么原因
答:
应该是变频器外接的编码器与变频器内部速度比较不同步,检查下编码器与联轴器。
最有可能的原因是编码器的联轴器松了或断了
。
变频器
输出频率跟电机实际转速关系?
答:
变频器
输出频率跟电机实际转速关系是变频器输出频率改变,电机的转速改变。变频器频率与电机实际转速相差太大,比如说变频器设置频率50HZ,电机的额定转速为3000转的,但实际转速与额定转速相差太大。如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改...
变频器
加编码器的速度跟踪系统 急急急!!!
答:
不知道你是什么机器,也不知道你对两个电机的同步性要求高不高,如果要求比较高的话,我的方案是,两个电机后面都加编码
器
,增加一个PLC。 把两个编码器转速跟踪信号都传递给PLC做比较。 可以把施耐德的主机设置人工调速。PLC通过两个电机的转速比较 输出一个模拟信号来控制安川主机的运行。这就相当...
数控车床常见故障
答:
如控制数控机床的主轴旋转的变频器没有经过优化、启动及制动时间设置时间过短,都有可能造成主轴旋转不平稳
。驱动单元的“比例增益系数”设置过大,“积分时间”设置过小,“加速度”参数设置过大都有可能造成直线轴运行中启动、停止时的震动。 数控机床的直线轴有时出现机械部件的损坏,排除完机床操作者误操作及碰撞之外...
伺服驱动器的功率模块和
变频器
的功率模块有什么区别?
答:
高性能:伺服驱动器通常具有更高的性能指标,如更高的动态响应、更低的
跟随误差
和更高的控制精度。闭环控制:伺服驱动器通常采用闭环控制系统,通过编码器等反馈设备实时监测运动状态,从而实现对运动的精确控制。
变频器
的功率模块:调速控制:变频器的功率模块旨在实现电动机的调速功能,通常针对需要调速运行...
变频器
中的电压等级分为几类?
答:
分开低压如220V和380V,中压如690V,高压如1200V ,
变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置, 其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。简单地说变频器是通过改变电机输入电压的频率来改变电机转速的。从电机的转速公式 可以看出,调节电机输入电压的...
变频器
是什么哦
答:
4、为什么
变频器
的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就
过大
,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和...
什么是
变频器
啊?
答:
当电机开始运转时,
变频器
的输出电流 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动 电机在工频电源供电时起动和加速冲击
很大
,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小...
变频器
容量匹配问题
答:
本方法是采用两台同功率的三相异步电机同轴连接。陪试机通过工频启动后,
变频器
利用速度追踪功能驱动电机
跟随
陪试机,变频器输出频率略高于工频,陪试机处于发电状态,消耗电能回馈电网。 采用此方法进行的温升试验,线路简单,能源消耗少,测试数据可信。采用埋置检温计法将电阻检温计、热电耦或半导体热...
什么是
变频器
?
答:
从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。软启动节能,电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,使用变频节能装置后,利用
变频器
的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。