变频器输出有一相电流大
西门子200KW
变频器有一相输出电流
比其它两相
电流大
30A是什么问题,请...
答:
有一相输出电流比其它两相电流大30A你是从哪里测出来的?
理论上如果是变频器故障,变频器会保护,发出故障码,变频器故障也无法开机
。
变频器
的输入电流不一样大,差
1
/3,但是
输出电流
却一样大,输入和输出电压...
答:
输入电流不一样,
是因为每相电压有高有低,电压高的相,电流就高些
;进入桥式整流后,就整流为直流;再由直流逆变为三相交流输出,这时电压、电流大小,是否偏差,就要看电气设备三相负载制造的是否对称了,对称,就一致,不对称,就不一致。
变频器
出现过流过载怎么回事?
答:
变频器的加速时间设置过短
,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器电流
过大原因
答:
(2)变频器输出端短路或三相电压不平衡,造成三相电流不平衡,而引起过电流
。(3)变频器自身损坏,如逆变器件的老化,电流互感器误动作等。当变频器与电机间的电缆引线太长时(一般变频器生产厂家推荐输出电线为50m以内),将出现出力不够,为满足负载要求就需要增加电流;另外变频器的输出电压为高频状态,电...
变频器
过
电流
是什么原因造成的?怎样解决?
答:
1.突然的负载变化或堵转
。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,...
变频器
带电机空载运行,
输出电流很大
是为什么?
答:
1
、
变频器输出
的
电流
的频率不一定是50Hz,这可能会使测量工频电流用的仪器不准。2、变频器对周围的干扰
很大
,可能会是仪器出现错误。3、启动时电机卡住了,造成电机堵住了。拓展介绍:变频器(Variable-frequency Drive,缩写:VFD),也称为变频驱动器或驱动控制器,可译作Inverter(和逆变器的英文相同)...
变频器
报过流和过载原因上面来说有什么区别?分别如何检测的
答:
变频器
过载是因为显示屏上三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示
一相电流
)。2、故障原因不同 变频器过流是因为变频器的
输出
侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。
变频器
带动电机
电流
过大是什么原因?
答:
问题八:变频电机运行
电流
比工频的大是什么原因 不考虑电压因素,电网工频运行一般比
变频器
50HZ运行的电流小,原因是变频器是
输出
谐波比电网大多了,输出电压不是正弦波。问题九:变频电动机经常烧的原因是什么,? 电机绝缘被击穿短路烧毁原因:1)由于过电压(操作的或大气的)而击穿。2)受潮绝缘的击穿。
变频
电机为什么两相电流平
一相电流
低电压正常什么原因
答:
变频电机两相电流平
一相电流
低电压正常是以下原因:1、电机参数设置不正确。
变频器
的电流检测是通过读取电机反馈数据实现的,如果电机参数设置不正确,就会导致电流检测不准确。2、电缆选择不当。电缆的电阻和电感会对电流的检测产生影响。如果电缆电阻过大、电感过小或者电缆长度过长,都会导致电流检测不准确...
变频器
过
电流
解决方法
答:
1
、首先是来自
变频器
侧的影响 变频器侧可能造成变频器过
电流
的常见原因有:加速时间太短:此时所需要的电机转矩就越大,转矩与电流成正比,所以电流也
很大
。可以适当延长加速时间。提升功能:如果在V/f控制时,起动过程中,电压提升过高,也可能造成过电流。可以适当降低电压提升值。PID参数不合适:过高的...