2个通道都坏了可以用1103的di3u4dr可以调速吗具体方...
答:
如果模拟量都没法用,
可以使用变频器的电动电位器宏(按钮加减速)
。假设你是用于恒压供水,当压力低时,电接点压力表的一组接点连接到变频器的加速端子,变频器频率增加,压力也跟着增加,当压力超过设定压力时,电接点压力表的另一组端子接通,这组端子接到变频器的减速端子上,频率下降,压力跟着降...
模拟量
控制
变频器
丢失会
怎么样
答:
1、会失去模拟量电流信号。考虑到整机上电检查比较麻烦,
变频器模拟量
输入丢失是失去模拟量电流信号。变频器是将工频电源转换成任意频率、任意电压交流电源的一种电气设定。2、模拟量控制变频器丢失会失去模拟量电流信号,而且为偶发性故障,最大可能为电机启动或者DCS穿过来的干扰,所以可以考虑在信号的变频...
施耐德ATV312
变频器模拟量输出
最大只有8V是什么原因?
答:
查一下,量程设置与电压对应关系,比如说你的
模拟量输出
是频率,那么输出频率的量程上限设置是60HZ的话,而实际只能运行到50HZ,那么输出只能到8.333V
我用外部控制
变频器
为什么
模拟
信号没有
输出
答:
解决方法:检查一下模拟量输出设置参数、设定的输出频率、速度电流,然后检查输出类型是电压还是电流信号
,仔细检查对应的量程参数,还有测量的时候对应端口是否正确。变频器简介:变频器一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是...
西门子440
变频器模拟量输出
为零
答:
干扰问题,
把 变频器载波调低点试试
,不行就加磁环滤波
上海群倍
变频器输出
电流
模拟量
为什么无变化
答:
电气故障。根据查询原创力文档显示,上海群倍
变频器
具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点,
输出
电流
模拟量
无变化原因在于断线或接触不良导致信号无法正常传输。
安川
变频器模拟量
加载失去稳定
答:
输入不稳定、负载波动导致。1、输入不稳定:
模拟量
输入是
变频器
控制系统的重要环节,输入信号不稳定或者受到干扰,就会导致变频器的控制信号出现波动,进而影响其
输出
频率的稳定性。2、负载波动导致:在实际运行中,负载会出现波动,这种波动会直接影响到变频器的输出频率,导致其失去稳定性。
施耐德
变频器模拟量
输入和
输出
不匹配
答:
施耐德
变频器模拟量
输入和
输出
不匹配是由于过载导致。根据查询相关资料信息显示,施耐德变频器过载,会导致变频器的频率不稳定,出现模拟量输入和输出不匹配现象,输出大于输入的数值。解决方法是检查模拟输入的接线情况以及信号值。
三菱d700
变频器
报
模拟量
输入故障
怎么解决
答:
检查
模拟量
输入端口,检查模拟量输入端口外部所接器件。确定是那一部分出了问题,就好办了!
西门子
变频器
V10,
模拟量
输入采用4-20mA控制,变频器表现不正常_百度知 ...
答:
有信号发生器吗,用
模拟
电流信号输入看是否正常,然后检查PLC
输出