33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器输出没电怎么办
变频器
进线有电,有显示,
输出没
有电,设置也是对的,
怎么
回事?
答:
过载保护:变频器可能因为负载过大而触发过载保护,导致无法输出电力。
需要检查负载情况并适当减少负载,或者调整变频器的参数以提供足够的电力输出
。其他故障:还有可能存在其他故障,如变频器内部元件损坏、程序错误或设备老化等问题。
需要进行更详细的故障排查和维修
。建议联系专业的维修人员进行检修。
变频器输出
电源
没电
为什么
答:
1、测试整流电路
找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有...
变频器
进线有电,有显示,
输出没
有电,设置也是对的,
怎么
回事?
答:
这个没有给启动信号。 查一下外围给了启动信号没有,
重启一下外围设备, 重新给启动信
。号。吧
转换开关,先打到停,在打到自动上试试
。
变频器输出端没有电怎么
回事
答:
首先检查各接线端子有无开路,然后检查大电源端子有无电压,接着检查控制线路有无信号
,如果一切正常,再看看电机有无烧坏短路。再不然,估计变频器里面的IGBT坏掉了,这就麻烦了。变频供电不是简单的合闸就会有点输出的,还需要提供一个输出信号。
华菱
变频没电输出
主机
答:
1、输入电源异常:检查华菱输入电源是否正常,确保电源电压在变频器额定范围内
。2、控制板故障:华菱控制板故障可能导致变频器无法正常工作,
需要进行检修或更换
。3、
功率器件故障
:检查华菱变频器内部的功率器件是否正常,如电容等,如有故障需要更换。4、参数设置错误:检查华菱变频器的参数设置是否正确,如...
变频器
进线有电,面板没显示,
输出
也
没电
,是
怎么
回事?
答:
变频器
进线电压正常,面板没显示,明显是变频器内部故障。先检查一下变频器面板是否安装到位,各个插件是否牢固。有熟手的话,可以自己拆开变频器看看内部哪里有损坏痕迹(切记要完全断开进线电源!)不熟悉的话建议变频器外修。
安川G7
变频器
控制运行信号
输出
,但输出主回路
没电
是什么原因?
答:
检查主回路电容有没有问题,直流检测电路光耦、运算放大IC。 安川G7系列
变频器
在使用中有时会出现VCF故障, 这个是主回路电容器中性点电位故障,原因
变频器
,急停后没有
电输出
。
答:
用万用表直流档检查
变频器
内部直流母线的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很低,那说明整流管或者充电电阻烧了。控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“...
变频器输出
电压正常,但无电压输出是什么原因?
答:
一、
变频器无输出
电压原因
变频器没
有输出电压的原因很多。主要有如下几种:变频器故障;变频器参数设置不正确;变频器给定值超过允许范围;电机故障,导致变频器报警并停止输出;电机过载,导致变频器报警并停止输出;动力电缆断线/短路,导致变频器报警并停止输出。二、变频器无输出电压检修 用万用表直流...
变频器没
有电源
输出
(控制板都
没电
)不知什么问题?
答:
如果输入正常 并且确定变频在运行状态下
没输出
基本可以确定是模块坏了 检查一下
变频器
上电是否有显示,如果没有,可能是开关电源坏了;如果有显示,检查变频器是否已经运行,是否有运行频率;检查变频器运行时是否有报警,如果以上都检查了没问题可能是驱动电路、逆变、主板的问题。