变频器运行不到50hz
变频器
预定频率为
50HZ
,启动后只可在32HZ范围内
运行
,这是什么原因?_百 ...
答:
1、变频器功率选小了
,变频器自动限定输出电流,也就限制了输出频率;2、变频器与电动机之间的距离太远了,这也会影响到变频器的带载能力,进口品牌的变频器,一般变频器与电动机之间的距离超过了100米,就要考虑选装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、Du/Dt电抗器、正弦波电抗器等器件,来延长变频器的...
M440
变频器
,频率给定信号10v对应
50hz
,但是
运行
没有达到50hz,只有41hz...
答:
量没量过变频器端子上的给定信号有多少勒,设置好10V对应50HZ,电压信号控制,电流信号反馈,
应该是信号干扰造成输入信号达不到10V
。
变频器
带负载测试过程中风门全开
运行不到50HZ
是什么情况?
答:
1)变频器带负载在风门全开的情况下进行调试,变频器运行不到额定转速(50HZ)就已经达到额定电流
。故障原因:1)
由于风机在调试过程中机组处于停运状态
,吹的风处于冷态;而机组正常发电过程风是热态,其风的空气密度明显小于冷态。因此在调试过程(冷态)下变频器带风机的工作电流比在同样的风门开度下...
用施耐德
变频器
调速时,频率
不到50HZ
,电机已经超额定转速,额定1400转的...
答:
所以
这个是正常的
,也说明这个变频器滑差补偿做的不错。
...手动
变频
上升至29HZ就自动下降.变频达
不到50HZ
.负载不响影_百度知...
答:
频率自动下降有可能是变频器检测到电流过高
,为了防止出现过流报警,自动采取降频措施。有个参数可以取消此功能,忘记是哪个了。在没有负载的情况下,没有电流,当然能到50HZ。可能变频器容量太小。
西门子
变频器
设置的上限频率是
50HZ
,但是频率上不去,是为什么啊?哪位高...
答:
设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
博世力士乐
变频器
工作时频率为什么不能增加
到50HZ
答:
第一,确定
变频器
的上限频率是否在50Hz以下。第二,确定频率输入通道选择,是选择的那种,如果是电位器控制方式,检查一下电位器是否旋转到头了,如果是其他方式,需要确定反馈值是否达到了额定值,如果达
不到
额定值,肯定是不会
50Hz运转
的。第三,如果是以上确定都没有问题的话,那就是变频器的硬件故障...
变频器
实际
运行
频率达
不到
给定频率的原因是什么?
答:
变频器
实际
运行
频率达
不到
给定频率的原因是在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小,频率下降。另外,其动态转矩能力和静态调速性能较差,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的...
工频(
50Hz
)水泵压力流量能满足而
变频
(50Hz)不能满足,为什么?
答:
主要原因为使用了垃圾
变频器
,输出的电压不是正弦波,可以用示波器测试证明,非正弦波导致电机的定子电流发生畸变,电磁效应变差,旋转力矩变小,对应的轴输出力矩减小,转差变大,转速降低,减小的部分变成了电机的噪声及发热增加。直接工频
运行
时,是纯正弦波,电机定子电流也是纯正弦波,转速是标准转差下的...
变频器
电位器转速
不到50hz
怎么调试
答:
通过设定输入电位器电压值0-10v对应的变频器输出频率的上下限的修改来实现,例如当你的电位器达到最大时,
变频器到
不了
50HZ
,此时你可以设定9.8v时输出对应100
1
2
3
4
5
6
7
8
9