33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器进线加接触器
变频器进线
用交流
接触器
进电可不可以?
答:
最后,需要注意交流
接触器
和变频器的组合使用。两者需要在电气控制系统中起到协同作用。如果使用不当,可能会影响设备的性能和寿命,并可能导致设备故障。总结
变频器进线
用交流接触器进电是一种可行的方法。但是在使用时需要注意交流接触器的额定电流、变频器接线的正确性以及交流接触器和变频器的组合使用...
变频器进线
端到底应不应该
加接触器
答:
变频器进线端
不应该
加接触器
。变频器出线端可加可不加接触器。
变频器
带
接触器
的几种方法
答:
这种情况有以下几种接法:1、串联
接触器
:将接触器串联在
变频器
输出端口和驱动设备之间,这种方法简单易行,但需要使用功率较大的接触器,并且容易产生电磁干扰。2、并联接触器:将接触器并联在变频器输出端口和驱动设备之间,这种方法也比较简单,但需要使用功率合适的接触器,以免对设备造成影响。3、变频...
想问
变频器
前面要
接触器
吗
答:
变频器
前面不一定要接触器。接触器在于可以远程按制和具有失压欠压保护。如果你的设备需要这些功能当然可以。如果不需要可以由其他开关代替。
加接触器
更多的是为了避免故障范围扩大,当变频器出现故障时,接触器断开主回路,切断电源,变频器没有了电源,就不可能产生更多的故障,因为有些故障可能引起其它...
在
变频器
中电磁
接触器
起到什么作用
答:
1、输入侧
加接触器
:对于
变频器
的电源开关,一般选择空气开关,当然大功率变频器会选择刀熔开关,这两种开关都具有短路保护功能,所以一般情况下不会选择接触器串接在电源回路中,一来成本增加,二来一般也没有这个必要。但如果你一定要串接在里面,也没有问题,但要注意:不允许带负荷分断接触器,因为...
变频器
上端可以
加接触器
吗?
答:
上端
加接触器
的话,这个接触器不能用来控制
变频器
的启动停止,就是给变频器上电用而已,不能参与控制变频器的运行控制。至于变频器故障后,接触器跳停,这样做也不利于查找变频器故障的。电源没来,变频器面板就看不到故障原因了,再次上电---得检查清楚才能上的。所以建议前端不加接触器。
变频器
输入端在同时
加上接触器
和断路器时,为什么断路器在前接触器在后...
答:
断路器功能是通断母线,
接触器
作用是通断
变频器
的电源,断路器后端可接多个接触器,而接触器按每个用电设备的容量选定,原则上只能接一路用电装置。 这也是电气常识.
变频器
前后接交流
接触器
的利和弊
答:
一般说
变频器
后是不宜
加接触器
的,但现在很多电路中为了切换负载常常使用,利是方便易行,但容易在误动作时直接切断变频器与电机之间的接触器,造成逆变模块的损坏;因为变频器在运行时是不可以直接切断负载的。
为什么不能采用输出接触器(
进线接触器
)通断来频繁控制
变频器
的启动和...
答:
变频器
的电源和启动命令最好不要同时接通。会对端子造成损害。而且变频器有个自动对电机建立数学模型的过程,会有一定的延时,所以频繁启动变频器对电机的正常工作有影响,用PLC,用远程控制也是的。所以建议大家变频器的电源不要频繁的接通或断开。变频器电耗不大。一直开着比较好 ...
变频器
与电动机之间一般需要接入
接触器
吗?
答:
变频器
与电动机之间的
接触器
需求取决于具体的应用情况。在单一控制且不需与工频电源切换的场景下,例如变频器直接驱动一台电动机,通常无需接入输出接触器,以防止因大电流启动导致变频器故障。然而,以下情况则需要考虑接入接触器:1.多台电动机接入:当一台变频器控制多台电动机时,每个电机都需有独立...
1