33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器频率上不去
变频器频率
调不上去怎么办?
答:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,
一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行
。1、
加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在...
ABB510
变频器
为啥参数到6Hz就
上不去
了?
答:
ABB510
频率上不去
看您是否设定了最高频率的保护功能。
变频器
赫兹上到10左右就
上不去
了,把链接的电机线拆下来,赫兹就可以上...
答:
这种变频器输出频率上不去的情况,要从如下三个方面去考虑:
1、变频器与电机的额定电流是否匹配
,如果变频器的额定输出电流<电机额定电流,就会出现这种情况;2、变频器的参数设置是否合适,现在很多变频器都要求设定电机参数,如果参数设置不合适,也会导致该类情况出现;3、变频器自身的硬件问题,如果变频...
台达
变频器
VDF-M 带5.5KW电机
频率
升到9HZ就
上不去
了,电流很大,17A上下波...
答:
电机参数设置错误:如果电机参数设置不正确
,例如电机额定功率、额定电压等设置不正确,就会导致变频器输出频率过高时,电机无法正常工作。在这种情况下,需要检查电机参数是否正确,并进行必要的更改。变频器参数设置错误:类似地,如果变频器参数设置不正确,也可能导致电机无法正常工作。例如,变频器输出频率和...
变频器频率
怎么调不上去怎么办?
答:
所接的外部电位器,提供的输入电流太小了,进入
变频器
内部产生了压降。、如果正在使用 那参数应该没错 那就看看电位器用万用表测量一下电阻,如果排除电位器,那看看参数设置,排除参数设置那看看硬件,但是硬件问题不大,因为能使用只是调不上去。首先能知道变频器的模拟量输入电路的形式最好,如果不知...
变频器
实际运行
频率
达不到给定频率的原因是什么?
答:
变频器
实际运行
频率
达不到给定频率的原因是在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小,频率下降。另外,其动态转矩能力和静态调速性能较差,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的...
变频器频率上不去
是什么原因
答:
有的变频器则需要单独设置
频率
源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果
变频器不
是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。最大频率设置问题:最大频率设置为2.5Hz,这样最大只能调节到2.5...
汇川
变频器频率
到25
上不去
答:
题主是否想询问“汇川
变频器频率
到25
上不去
的原因是什么”汇川变频器频率到25上不去的原因是电压不足和参数设置不正确。1、电压不足:汇川变频器在电网电压不足时,无法输出满足要求的频率,频率不能上升到25Hz,可以检查电网电压是否达到要求,如电压过低,可以增加变压器容量或调整电网电压。2、参数设置...
西门子
变频器
设置的上限频率是50HZ,但是
频率上不去
,是为什么啊?哪位高...
答:
设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速
上不去
的现象。
西门子
变频器
440无论用哪种方式
频率
到5赫兹调不上去,为何
答:
经过斜坡加速后
变频器
的最高
频率
为65HZ,还有一种可能就是可以直接设置固定频率,但首先考虑装置工作环境是否符合固定频率启动。2、可能是设置到顶了,要是设置正确的,看有什么报警没有。3、用万用表确认一下变频器本体的给定端子上在给定给到最大的情况下是否有10v或者20ma的给定信号。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器频率升到20升不上去
变频器启动后频率上不去
变频器频率8HZ就上不去了
变频启动频率上到10就上不去
变频器频率自动下降怎么回事?
变频器频率只能上到25
英威腾变频器频率上不去
变频器带负载频率就上不去
变频器运行到30hz 就上不去