台达伺服B2AL006
台达伺服
驱动器维修故障代码
al006
答:
这个意思是代表负荷,电机及驱动器过负荷时动作。
台达伺服
驱动器报警代码
AL006
代表过负荷,电机及驱动器过负荷时动作,一般原因是超过驱动器额定负荷连续使用。首先要检查马达线链接有没问题,是不是有脱落,断线的情况,因为有些线材用久了之后产生老化,或者走拖链的长期拉动有可能会拉断。台达驱动器维修人...
台达
驱动器报警
AL006
什么意思啊?
答:
台达
驱动器报警代码,
AL006
:过负荷,电机及驱动器过负荷时动作。 故障原因:超过驱动器额定负荷连续使用。故障处理方法:提高电机容量或降低负载。AL006的提示意思:出现这个符号的意思是过载,过载首先要检查马达线链接有没问题,是不是有脱落,断线的情况,因为有些线材用久了之后产生老化,或者走拖链的...
台达
a s da一
b2伺服
报警
al006
答:
是
台达
驱动器报警代码,
AL006
:过负荷,电机及驱动器过负荷时动作。故障原因:超过驱动器额定负荷连续使用。故障处理方法:提高电机容量或降低负载。台达驱动器报警代码大全:AL001 过电流 AL002 过电压 AL003 低电压 AL004 电机匹配异常 驱动器所对应的电机不对 AL005 回生错误 AL006 过负荷 电机及驱...
台达伺服
ASDA-
B2
报警
AL006
输什么引起的
答:
过载报警,先检查下
伺服
刹车有没有解锁,很多初始调机出现过载是这个导致的。如果确认伺服刹车已经解开,还是会报警,那么很可能是电机功率选小了,或者是撞机了。针对不同应用机械的客户需求进行研发;提供全方位的伺服系统产品。全系列产品之控制回路均采用高速数字信号处理器,配合增益自动调整、指令平滑功...
台达伺服B2
老是报警
Al006
怎么办?
答:
过载报警,你先检查下
伺服
刹车有没有解锁,很多初始调机出现过载是这个导致的。如果确认伺服刹车已经解开,还是会报警,那么很可能是电机功率选小了,或者是撞机了。伺服电机的选型步骤 1、明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。2、依据运行条件要求选用...
台达伺服
故障代码
答:
台达伺服
故障代码如下:AL001:过电流主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作。AL002:过电压主回路电压值高于规格值时动作。AL003:低电压主回路电压值低于规格电压时动作。AL004:电机匹配异常驱动器所对应的电机不对。AL005:回生异常回生控制作动异常时动作。
AL006
:过负荷电机及驱动器过负荷...
台达伺服
驱动器维修故障代码
答:
AL006
:过负荷电机及驱动器过负荷时动作。AL007:过速度电机控制速度超过正常速度过大时动作。
伺服
电机的工作原理:伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会...
台达伺服
驱动器ASD-A2-0721-L报警
AL006
?故障在哪,怎么处理?
答:
带有SATA驱动器专用连接器,注意的是要用MolexSATA电源线。4、然后就是 使用Molex(4针)到SATA电源适配器”,注意的是要硬盘驱动器和固态驱动器需要橙色3.3V电线为驱动器电子设备供电。5、最后一步就是重新启动
台达伺服
驱动器就可以发现故障解决了,可以正常工作了,如下图所示。
台达伺服
驱动器ASD-A2-0721-L 报警
AL006
? 故障在哪,怎么处理 ?_百度知...
答:
解决方法:若马达没有刹车,则出现此报警后,你可以取下负载,让马达单独转动,看报警是否依然存在。若仍然存在,则需要将
伺服
的伺服ON信号断开,或者将驱动器断电,用手转动马达输出轴,看是否能转动,若转不动,则马达本身异常,需要换新的马达。工作中马达突然报错,可以使用报警清除信号清除报警。要把...
台达
ASDA-AB
伺服
驱动器故障代码说明?谢谢朋友!
答:
AL005 回生异常 回生控制作动异常时动作
AL006
过负荷 电机及驱动器过负荷时动作 AL007 过速度 电机控制速度超过正常速度过大时动作 AL008 异常脉冲控制指令 脉冲指令的输入频率超过硬件介面允许值时动作 AL009 位置控制误差过大 位置控制误差量大于设定允许值时动作 AL...