CF2怎样修理?
答:
主板上的存储器损坏,重新写一段程序就搞定了。
变频器
主要是由主电路、控制电路组成。主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤...
台达变频器VFDB故障
OL怎么办?
答:
当
台达变频器VFDB
出现
故障
OL时,首先需要进行排查故障原因。我们可以先检查电压输入是否稳定,以及变频器内部是否有异常
报警
指示灯亮起。如果存在其他设备接触不良或误操作导致的故障,可以通过检查和修复这些问题来解决OL故障。如果排查后没有发现明显的故障原因,尝试重新启动台达变频器VFDB可能是一个解决故障...
台达变频器VFD
/
B
开机显示错误
代码
OH怎么解决
答:
OH是过热保护
。 停一段时间,在温度不高的时候开的试一下,或者拿个电扇对着吹, 如果一直显示OH那就是散热风扇坏了,也可能是模块烧了。
vfd
-
b变频器报警代码
为occ式什么原因
答:
故障代码 :occ
故障现象/类型 故障原因 : 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生 解决对策 : 检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检查交流电机驱动器与电机的落地有无松动 加长加速时间 检查是否电机是否有超额负载 lxp019 ...
台达VFD
-
B变频器
出现RnLEr的
故障
怎么解决
答:
变频器报RnLEr故障是模拟量信号错误
,需要检查一下参数号Pr01-00、Pr02-1000、Pr02-13、Pr10-10的设定是否有问题,还有就是需要检查一下AV1与ACM或者是AC1与ACM的接线是否有问题。希望有帮助,望采纳!
台大
VFD
-
B变频器
调参数出-err- 请问怎莫解决
答:
台达VFD
-
B变频器
调参数出-Err- ,表示你设定的数值不被接受或是你设定的数值超出范围。需要根据使用手册重新设置参数。
台达VFD
-
B变频器
显示
故障代码
CF2怎样修理
答:
主板上的存储器坏了,重新写一片程序就好了。台达品牌变频器的VFD-B系列故障代码详表 故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
occ
交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生 检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检...
台达变频器故障代码
答:
1.EOC1,它解释了加速期间的过流断开。具体原因是加速时
变频器
输出电流达到或超过额定电流的200%左右时。2.EOC2,解释了恒速运行时的过流开路。具体原因是当变频器的输出电流达到或超过恒速运行时额定电流的200%左右时。3.EOC3,它解释了减速期间的过电流断开。具体原因是除加速低速运行外,减速时变频...
台达变频器报警代码
是什么原因呢?
答:
台达变频器故障代码
:1、OCC:交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生。结局对策:检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配。检查交流电机驱动器 U-V-W 见有无短路。检查与电机连线是否有短路现象或接地。检查交流电机驱动器与电机的落地有无松动。加长加速时间检查是否电机是否有超额负载。2、OV:...
台达VFD
-
B变频器报警
EF是什么原因?
答:
当外部端子EF闭合时,交流电机驱动器停止输出。清除