33问答网
所有问题
当前搜索:
吊装风机安装规范与标准
风机安装
工程施工工艺?
答:
3.1.3风机安装在有减振器的基础上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀, 高度误差小于2mm,不偏心
。3.1.4每台风机减振器的型号、数量根据风机参数(外形尺寸、电机位置、风机运行重量等)确定。3.1.5风机安装在无减振器基础上,风机支架下垫橡胶减振垫(厚度按照风机厂商技术要求选择)...
风机
盘管
安装规范
简析
答:
3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修;4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确
。连接配管:1.风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应严密、牢固;2.风机盘管与冷热媒管的连接,应在管道系统冲洗、排污后且再循环试运行2h以上,水质合格后进行,以防杂物堵塞表冷器;3.风...
防排烟
风机吊装安装规范
答:
当条件受到限制时,可设置在专用空间内,
空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间
。当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:
吊顶式新风机组特点吊顶式新风机组
安装
答:
所以在装修之前要提前规划,然后挑选适合的风机尺寸,
安装时要注意排风口应选在人比较集中或待的时刻比较久的区域
,进风口尽量安排在能让空气从人的前方或侧边流动到后方,这样更有益于身体健康;排风口和进风口有1.5m-2m的间隔,
风机安装规范
中对现场组装的风机的搬运与
吊装
有何规定
答:
1
整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和机壳上盖及轴承上盖的吊耳上
;2 解体出厂风机的搬运和吊装绳索的捆缚,不得损伤机件表面;转子和齿轮的轴颈、测量振动部位,均不应作为捆缚部位;转子和机壳的吊装应保持水平;3 输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有的保护层,应妥善保护,不得...
大型
风机安装规范
答:
第2条 本篇是风机(不包括辅助设备)安装工程的专业技术规定,安装工程的通用技术要求,应按本
规范
第一册《通用规定》的规定执行。 第3条
风机安装
的基础、清单和防震装置应符合有关设计的要求。 第4条 风机的开箱检查应符合下列要求: 一、根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位(如地脚孔中心距、进、排气口法兰...
风机
盘管
安装
时应该注意哪些事项?
答:
1、基本常识 (1)室内
风机
盘管要水平
安装
。(2)用直径Φ10mm吊杆
吊装
,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。(3)吊装位置符合室内空气循环和图纸要求,与楼板之间要有一定的间距。(4)使用分集水器的安装方式:水模块与分水器之间主管采用Φ40或者Φ32的PPR管,分集水器与风机盘管之间...
风机
盘管如何
安装
答:
风机盘管安装要求 1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。2.吊装盘管应坡向水盘排水口。3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。
4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确
。风机盘管安装注意事项:1、搬运风机...
德通DTBF消防排烟
风机安装
使用、维护注意事项
答:
在
安装
德通DTBF消防排烟
风机
时,首先要确保风柜的安装位置,无论是
吊装
还是坐地安装,都必须保持水平。吊装时务必使用强度足够的吊杆或吊架,并采用工程螺栓稳固连接到楼板,同时使用双螺母锁紧防松装置以保证稳定性。对于坐地安装,需利用地脚安装孔,确保连接牢固,预留二次灌浆孔,但不应预先固定螺栓。连...
风机
盘管使用的环境有哪些要求?
答:
风机
盘管多采用
吊装
,
安装
高度和位置应依据图纸和吊顶的高度确定,同时应考虑连接进出水管的标高和凝结水管的坡度。吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用直径8一lomm的圆钢吊杆固定在顶棚上,多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直地面并相互平行,使其受力均匀。风机盘管安装时注意进出水方向,为了便于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
吊装风机的正确安装方法
江苏风电政策放开了吗
吊装风机吊杆用多粗
消防排烟风机吊装图片
吊式减震的正确安装
风机房风机吊装还是落地
风力发电机安装需要什么资质
风机安装图集12k101
消防排烟风机安装规范