答:
反支撑间距不宜大于300mm
。根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》6.1.11的规定,吊杆距主龙骨端部距离不大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。
当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑
。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。又规定适用在超过3m后需要提供连接的转换层结构。吊顶施工的技巧 1、正常...
吊顶
的吊杆需反向
支撑
有哪些方法
答:
根据国家规范,
在吊顶龙骨吊杆大于1500mm时需要设置反向支撑
。具体做法是:用角铁或者主龙骨都可以,一端固定在楼板上,另一端固定在吊顶主龙骨上.。安装反支撑不应在同一直线上,应该为梅花型分布,间距大概在2M左右。反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候,控制吊顶板面向上移动。如板面受到风荷载作...
轻钢龙骨
吊顶
的吊杆长度
大于1500mm
时,应采取的最佳稳定措施是哪一项...
答:
根据《公共建筑吊顶工程技术规程》(JGJ 345—2014)第4.2.3条规定,当吊杆长度大于1500mm时,应设置反向支撑。
反支撑间距不宜大于3600mm
,距墙不应大于1800mm。反支撑应相邻对向设置。当吊杆长度大于2500mm时,应设置钢结构转换层。
反支撑
的
规定
答:
根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》6.1.11的规定,
吊杆距主龙骨端部距离不大于300mm
,当大于300mm时,应增加吊杆。
当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑
。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。又规定适用在超过3m后需要提供连接的转换层结构。 反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候,控...
吊杆大于多少米设置
反支撑
答:
吊杆长度大于1.5m且小于3m时应设置反向支撑
。根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。反支撑是指为了防止吊杆过长导致吊顶不稳摆动的现象,...
吊顶反支撑规范要求
答:
吊顶反支撑规范要求
1、如果钢梁的长度超过1.5米,那么就需要安装反向支撑,其实它就是一根从吊杆下面倾斜到天花板的拉杆,拉杆的高度与吊杆可以呈三角形形状,这样就很牢固了,可以防止天花板在压力的作用下发生变形,出现破损的情况,从而导致天花板断裂。但是反支撑的数目必须严格按照建筑计划进行。2、反支撑...
天花
吊顶
反向
支撑
多大范围一根合适
答:
吊杆长度超过1.5米,才设置反向
支撑
,反向支撑一般2米设置一道,不宜设置在同一直线上,反向支撑最好成梅花状布置
吊顶
吊杆
间距规范
有哪些
答:
根据《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》吊顶吊杆间距规范包括:1、吊杆间距一般不能超过1米,
吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm当大于300mm时应增加吊杆
。2、
当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑
。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。3、要沿标高线固定角铝、确定龙骨位置线、主龙骨吊点...
轻钢龙骨
吊顶规范要求
吊杆长度大于1500MM时要加设
反支撑
,请问什么是反...
答:
根据《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》6.1.11
吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
,当大于300 mm 时,应增加吊杆。当 吊杆长度大于1.5 m 时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。6.2.4 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。检验方法:观察;手扳...
吊顶
打的吊杆怎么固定的?吊杆
间距
是多少?
答:
膨胀头、满丝吊杆及螺栓固定。吊杆
间距
一般不能超过1米,吊杆距主龙骨端部
距离
不得大于 300mm 当大于 300mm 时 应增加吊杆。当吊杆长度大于 1.5m 时 应设置
反支撑
当吊杆与设备相遇时 应调整并增设吊杆 。