33问答网
所有问题
当前搜索:
商业建筑防火分区面积划分
商业建筑
是多少平方为一个
防火分区
?
答:
商业建筑一个防火分区的最大面积为:2500平方米
。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:
商业建筑
几米一个
防火分区
答:
4. 地下室的防火分区面积规定为500㎡
。5. 高层建筑内的商业营业厅、展览厅,若设有火灾自动报警和自动灭火系统,且使用不燃烧或难燃烧材料装修,地上部分的最大防火分区面积允许达到4000㎡;地下部分允许的最大防火分区建筑面积为2000㎡。6. 高层的裙房最大防火分区面积不应超过2500㎡。7. 以上规定参考...
商业建筑
是多少平方为一个
防火分区
?
答:
1. 商业建筑中的防火分区最大面积规定为2500平方米
。2. 如果商业建筑内安装了自动灭火系统,那么防火分区的最大面积可以在上述基础上增加一倍,即5000平方米。3. 《建筑设计防火规范》对防火分区做出了明确的规定。
商业建筑防火分区面积划分
答:
1. 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,地下室应通过设置防火墙和防火卷帘分为8个防火分区,
每个分区的面积不应超过500平方米
。2. 地下室可以通过防火墙和防火卷帘进一步划分为4个防火分区,并且应全部安装自动喷淋灭火系统,这样允许的防火分区面积可以翻倍,每个分区面积不超过1000平方米。3. 地下室的...
请问商场
防火
设计规范是什么
答:
(七)防烟分区建筑面积不应大于500m2
,高度在6m以上时不限,防烟分区不得跨越防火区。防烟措施同一般建筑;(八)防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的甲级防火窗;(九)当人防工程中设置防火墙或防火门有困难时,可采用防火卷帘代替,其防火卷帘应符合防火墙耐火极限的...
防火分区
怎么确定?有何规定?
答:
- 高层二类
建筑
:
防火分区面积
不超过1500㎡;- 地下室:防火分区面积不超过500㎡。4. 对于高层建筑内的
商业
营业厅和展览厅,如果设有火灾自动报警和自动灭火系统,并且使用不燃烧或难燃烧材料装修,地上部分的最大防火分区面积可放宽至4000㎡;地下部分的防火分区面积可放宽至2000㎡。5. 高层的裙房,其...
带餐饮的
商业防火分区
如何
划分
答:
防火分区
不超过5000,公共厨房(有火部分)做防火分隔墙 《
建筑
设计防火规范》GB 50016—2006 7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:。。。5 除住宅外,其它建筑内的厨房;回答补充提问:通常的防火分区,仅厨房做防火分隔墙 ...
带餐饮的
商业防火分区
如何
划分
答:
1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置
商业
服务网点的居住建筑);2 建筑高度小于等于24.0m的公共建筑;3 建筑高度大于24.0m的单层公共建筑;4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);表5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和
防火分区
最大允许
建筑面积
耐火等级一、二级...
如何
划分商业
营业厅、展览厅等场所的
防火分区
?
答:
电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等
防火分区划分
应符合下列规定:(1)
商业
营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大
建筑面积
不应大于2000m2。(2)电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2。
地下商场的
防火分区
最大是多少?
答:
1、防火分区。2、汽车库应设防火墙
划分防火分区
。每个防火分区的最大允许
建筑面积
应符合表中规定。3、敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2.0倍;半地下汽车库、设在建筑首层的汽车库,其防火分区最大允许建筑面积不应大于2500...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室商业防火分区面积
商业的防火分区面积是多少
商业防火分区最大允许面积
商场防火分区划分标准
地下室防火分区最大面积4000
商业综合体防火分区面积
公共商业建筑防火分区标准
商业防火分区划分标准
地下一层商业防火分区面积