33问答网
所有问题
当前搜索:
地下商店营业厅防火分区面积
地下
室的
防火分区
最大能做到多少?
答:
《建筑设计防火规范GB50016--2006》第5.1.7条规定,
地下室防火分区最大500平方米
。附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。第5.1.13条地下商店应符合下列规定:1
营业厅不应设置在地下三层及三层以下
;2...
地下商场
设计规范要求有哪些
答:
3. 若
地下商场
配备了火灾自动报警系统和自动灭火系统,并且内部装修符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求,那么每个
营业厅防火分区
的最大允许建筑
面积
可提升至2000平方米。4. 地下商场应装备防烟和排烟系统。5. 当
地下商店
的总建筑面积超过20000平方米时,应使用不开设门窗洞口的防火墙进行分区。若...
地下
室的
防火分区
最大能做到多少?
答:
根据《建筑设计防火规范GB50016--2006》第5.1.7条,
未安装自动灭火系统的地下室防火分区最大限制为500平方米
。然而,当配备自动灭火系统时,允许面积可增加一倍,达到1000平方米。特别地,地下商店在满足特定条件,如设有火灾报警和自动灭火系统,装修符合《建筑内部装修设计防火规范》时,其营业厅的最大...
地下商场
的设计要求?
答:
3.当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定时其
营业厅
每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
可增加到2000m2.4.应设置防烟与排烟设施。5.当
地下商店
总建筑面积大于20000m2时。应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时...
地下
室
防火
设计要求
答:
5.1.2高层建筑内的商业
营业厅
、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分
防火分区
的允许最大建筑
面积
为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。GB50016--2006《建筑设计防火规范》5.1.13
地下商店
应符合下列规定:1 营业厅不应设置在...
每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
应符合哪些规定?
答:
当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行 国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—1995 (2001年版)的有关 规定时,其
营业厅
每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
可增加到2000m2。应设置防烟与排烟设施。当
地下商店
总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防 火墙分隔。...
商店营业厅
、展览厅的
防火分区
有哪些规定?
答:
(1)一、二级耐火等级建筑内的
商店营业厅
、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
应符合下列规定:1)设置在高层建筑内时。不应大于4000m2。2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2。3)设置在
地下
或半...
商业建筑是多少平方为一个
防火分区
?
答:
商业建筑一个
防火分区
的最大
面积
为:2500平方米。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:
消防法中关于
地下
室有哪些明文规定和要求
答:
5.1.2 高层建筑内的商业
营业厅
、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分
防火分区
的允许最大建筑
面积
为4000㎡;
地下
部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。5.2.8 地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,...
下列关于商业
营业厅防火分区
相关叙述中,错误是( )。
答:
【答案】:B、E 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),5.3.4 一、二级耐火等级建筑内
商店营业厅
、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
应符合下列规定: 1 设置在高层建筑内时,不应大于4000m2; 2 设置在单层建筑或仅...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商业防火分区面积划分标准
地下商场最大防火分区面积
商场营业厅防火分区面积
24米以下的多层商场防火分区
地下商场防火分区
地下一层商业防火分区面积
大型地下超市防烟分区面积
地下室餐饮防火分区最大面积
菜市场防火分区面积