33问答网
所有问题
当前搜索:
地下室封闭楼梯间设置要求
地下
疏散
楼梯设置要求
答:
(1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;楼梯间内不应设置烧水间、 可燃材料储藏室、垃圾道
;楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;公共建筑的 楼梯间内不应敷设可燃气体管道;居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃 气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置...
地下室楼梯间
必须是
封闭楼梯间
吗
答:
根据建筑防火设计规范:如果地下室用于商务、娱乐等功能,就必须设置封闭的楼梯间
。
地下车库没有强制性要求,但应该有安全出口
。安全出口的设计方法有很多种,但通常是做一个封闭的楼梯井,所以基本上地下室会设计一个封闭的楼梯间。
超32米二类高层
地下室
也应设防烟搂
梯间
?
答:
6.2.2.1
楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
。6.2.2.2
楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启
。6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等...
场地与建筑设计---疏散
楼梯
和消防电梯的
设置
答:
1.7层以上,每个单元都应通至平屋顶
。2.7至11层可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风.
3.12层至18层应设封闭楼梯间
。4.19层及其以上应设防烟楼梯间。(五)通廊式住宅,6至11层的应封闭,超过11层的应防烟。(六)每座高层建筑通向屋顶的楼梯不宜少于2个,且不应穿...
楼上是11层普通住宅
楼梯间
下道
地下
车库,楼上楼梯间与前室中间无门分割...
答:
封闭楼梯间的设置应符合下列规定:6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风
,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。所以本人认为,地下室楼梯间应按照防烟楼梯间要求设置,要设置防烟前室,只要在楼梯间内设置正压送风就可以,前室不用设。(参《高规》195页)。
建筑疏散
楼梯
相关设计
要求
?
答:
一般防火
要求
应满足安全疏散距离的原则。
楼梯间
的布置,应满足安全疏散距离的要求,并尽量避免形成袋形走道。双向疏散的原则。楼梯间应靠近标准层或防火分区的两端布置,以便于双向疏散。尽量靠外墙
设置
的原则。靠外墙设置便于自然采光、通风和消防人员的援救行动。各层不错位原则。除与
地下室
连通的楼梯,超高层建筑中通向...
单层半
地下
式消防泵房小于150平方米要设两个
封闭楼梯间
吗?
答:
需设
封闭楼梯间
但不需要设2部疏散楼梯。GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.5条中有“除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200㎡的
地下
或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可
设置
1个安全出口或1部疏散楼梯。”希望能...
一般
地下室
防火
封闭楼梯
的前室最小多大
答:
前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。6.3.3.2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟
楼梯间
合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。我估计你这个应该是合用前室,应该10㎡就够了。
开放
楼梯间
和
封闭
的有不同点,你知道有什么不同的吗?
答:
应
设置封闭楼梯间
或防烟楼梯间的建筑物。当疏散楼梯数量满足规范
要求
,且任意相邻楼层面积不超过一个防火分区面积时,可设置营业用开放式楼梯。下列公共建筑的室内疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外疏散楼梯、医院病房楼和养老院、2层以上宾馆、商店等人员密集的公共建筑;2层以上建筑和5层以上其他公共建筑。
地
...
封闭楼梯间
通到
地下室
要加前室吗
答:
如果通往室内,单层的,
地下室
地坪低于室外10M的,要设防烟楼梯间。其他情况地下室,均需设
封闭楼梯间
。防烟楼梯间前室及前室都要设防排烟措施,即都必须设机械加压送风装置(即保持对外正压)防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
封闭楼梯间设置要求规范标准
地下室楼梯入口门必须封闭吗
楼梯间封闭的注意事项
住宅设置封闭楼梯间要求
封闭楼梯间墙和顶的设置要求
地下水泵房用封闭楼梯间吗
设置封闭楼梯间规范
地下室封闭楼梯间设置空地
楼梯口封闭效果图