33问答网
所有问题
当前搜索:
地埋高压电缆穿线管
电力
电缆穿管地埋
敷设要求?
答:
电缆穿管地埋
敷设规范要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:
地埋电缆
通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
pe
电缆穿线管
规格型号
答:
该型号有轻型205、中型305、重型405。1、轻型205:适用于室内装修引线专用管,外径范围为16mm至50mm。2、中型305:适用于小区
地埋穿线
,外径范围为16mm至50mm。3、重型405:适用于大型穿线工程,外径范围为16mm至50mm。
pe
电缆穿线管
规格型号
答:
PE
穿线管
规格分为轻型-205、中型-305、重型-405三种。轻型-205适用于室内装修引线专用管,它的外径最大为50mm;中型-305适用于小区
地埋
穿线,它的外径最大为65mm;重型-405适用于大口径管,用于大型
电缆
的穿线管,它的外径最大为80mm。PE穿线管是以聚乙烯树脂为主要原料,配以适当的添加剂,经挤出...
电缆穿线管
是如何进行连接的?
答:
一般用管箍连接,也可以用焊接套管,套管长度是SC20管直径的1.5到3倍。1、在明敷设时,一般都采用丝扣连接(见图二),特殊情况也可采用套管焊接(见图一)。2、在暗敷设时,都采用套管焊接(见图一)。3、根据国标安装图集03D301-3 中规定的连接方法。4、跨接线连接要求:...
高低压
电缆
排管间隔距离
答:
前后1m范围内。电缆线相互交叉时,
高压电缆
应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内
穿管
保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆...
高压电缆
埋地下外边在套管,管绝缘不?
答:
不绝缘。
高压线
如果埋在地下的话,套管也无法绝缘,交流电
电线
离大地太近,这样所有的电能都会因为电容效应等效的对地短路而损失掉,就不能输送电力了,无法绝缘。高压电指工业上指电压在3000—11000伏的电源,通常指电压在250伏以上的电源。
高压电缆地埋
用用PE管好,还是PVC管好
答:
该产品具有耐腐蚀、抗老化、抗冲击、机械强度高、使用寿命长、电气绝缘性能优良等性能特点,可广泛应用于埋地
高压电缆
、路灯电缆保护套管等领域。二pvc采用优质耐老化改良PVC工程塑料一次挤出,抗压强度高,合理的力学结构,使管材比普通塑料管材环钢度高10—100倍。省工省时护套与子管成一体,无需三次穿...
电工常用
穿线管
规格型号有哪些?
答:
也可以在
高压
强下使用。20、金属
穿线管
表面光滑,流体阻力很小,不容易产生污垢,不容产生细菌,热膨胀系数很低,在温度骤冷和骤热的情况下也不容易变形,只要按照传统的方式进行安装连接就可以进行线路的穿连。21、金属穿线管表面的图层很好解决了水路输运,
地埋
,各种酸碱
高压
下的使用,使用年限很长。
10千伏
高压电缆地埋
需不需要套pvc管
答:
直埋的
高压电缆
通常大部分线段不需要套管。但在下列情况下需要加设套管保护:1、穿越道路时需要加设保护管,其长度为道路断面宽度的1.35倍。2、穿越设施基础时需要加设保护管,其长度为穿越基础部分的断面宽度的1.35倍。3、穿越建筑物、构筑物(如围墙)时需要加设保护管,其长度为穿越建筑物、构筑...
什么是
电线穿管
或者
电缆穿管
?
答:
电线穿
管或者电缆穿管即为在电气设备施工中,对于一些电缆需要穿过建筑物,地下或容易损伤电缆的地方时,需要电缆在管中通过。电线穿管施工过程:先按施工图纸把保护管敷设好,再把
电线电缆穿
入pvc管或冷弯管到达用电器,走线时注意横平竖直。电线穿管的原因:按照规范,室内布线时必须将电线穿入
线管
内,...