基坑施工缝留置原则和位置
冠梁
施工缝留置
规范
答:
(1)单向板:留置在平行于板的短边的任何位置
;(2)有主次梁的楼板,
施工缝应留置在次梁跨中 1/3 范围内
;(3)柱、
墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面
,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm;(4)柱墙水平施工缝可留设在楼层结构底...
混凝土浇筑中
施工缝
的设置有哪些要求63
答:
⑸施工缝设置:宜沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直
。单向板的施工缝留置在
平行于板的短边的任何位置
。双向受力板、厚大结构、拱、薄壳、水池、多层刚架等结构复杂的工程,施工缝位置应按设计要求留置。⑹
施工缝宜用木板、钢丝网挡牢
。⑺施工缝处须待已浇...
筏形基础
施工
操作程序有哪些?
答:
(3)混凝土浇筑方向应平行于次梁长度方向,对于平板式筏形基础则应平行于基础长边方向
。(4)混凝土应一次浇灌完成,若不能整体浇灌完成,则应
留设垂直施工缝,并用木板挡住
。施工缝留设位置:当平行于次梁长度方向浇筑时,应留在次梁中部1/3跨度范围内;对平板式可留设在任何位置,但施工缝应平行...
土钉墙
施工缝留设
要求
答:
16喷射混凝土面层厚度在每个断面上60﹪以上不应小于设计厚度,且厚度最小值不应小于设计厚度的一半
;同时,所有检查孔的厚度平均值,不应小于设计厚度值。17泄水孔施工质量、墙后反滤层构造、墙基坑开挖、墙身混凝土强度、脚墙模板、沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符规定。
后浇带设置的规范依据是什么?
答:
可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝
,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是,《高层建筑箱形与筏...
一建建筑实务
施工
技术31个必考知识点?
答:
6).
施工缝留置
应浇筑之前确定、受剪力较小部位、便于施工部位。继续浇筑混凝土应注意:①已经浇筑的混凝土抗压强度不低于1.2N/mm2。②清除水泥薄膜和松动石子,充分润湿冲洗干净。③先刷掺界面剂的水泥浆或或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。④细致捣实,新旧结合。15.砌体房屋静力计算方案砌体房屋静力计算方案分为...
高层建筑混凝土
施工
技术与控制
答:
两者相交的节点处的受力情况比较复杂,而且
施工缝
也
留置
在节点核心区的上面或者下面,所以如果交界处的不同强度等级的混凝土处理不好就会影响到后面的工序。在给施工缝浇筑混凝土时,混凝土的强度等级要跟柱子的混凝土强度等级相同,并且浇筑方向要沿着施工缝到板底平面,然后浇筑到与柱子相邻的梁内( 柱子与...
...有地框梁(基础梁),其底层框架柱的
施工缝
如何规范
留设
答:
第一个方案可行,第二个方案板下设
施工缝
补不符合规范要求,第三个方案除首层标高达到8米模板加固不好处理外,回填土不好运输
路床土石方回填,填方处
与
挖方处的搭接如何
施工
?
答:
6.
施工缝
的
位置
应在砼浇注之前确定,宜
留置
在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并应按下列要求进行处理:(1)应凿除处理层砼表面的水泥砂浆和松软层,但凿除时,处理层砼须达到下列强度:①洗凿毛时,须达到0.5Mpa;②用人工凿除时,须达到2.5Mpa;③用风动机凿毛时,须达到10Mpa;(2)经凿毛处理的砼面,应用水...
农村自建房
施工
需要注意什么
答:
砌体应上下错缝、内外搭砌,采用一顺一丁的砌筑形式,砌体灰缝砂浆应饱满,头缝也要饱满,不可留有透亮孔。 现浇结构模板支撑拆除时间 现浇结构模板支撑,必须在现浇钢筋砼达到一定强度时才可以拆除。悬挑结构一般要现浇钢筋砼达到100%才可以拆除(一般要28天以上)。 施工缝
施工缝留置位置
有规定: 1、梁:主梁不宜留设...