33问答网
所有问题
当前搜索:
基坑监测点怎么布置
基坑
外地下水位
监测点
的
布置
应符合那些要求?
答:
1. 当采用深井降水时,水位监测点宜设置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位
;若采用轻型井点、喷射井点降水,则水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点的数量根据具体情况决定;2. 水位监测管的埋置深度(管底标高)
应确保在最低设计水位以下3至5米
。对于需要降低承压水水位的基坑工程,水位...
建筑
基坑
工程地下水位
监测点
的
布置
方法?
答:
1、基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑巾央和两相邻降水井的中间部位
;当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量应视具体情况确定。2、基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点问距宜为20m...
建筑
基坑
支撑内力
监测点布置
?
答:
1、监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起控制作用的杆件上
。2、每层支撑的内力监测点不应少于3个,各层支撑的监测点位置在竖向上宜保持一致。3、钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3部位或支撑的端头。混凝土支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3部位,并避开节点位置。4、每个监测点截面...
基坑监测点
设置要求
答:
1、竖向位移基准点布置 竖向位移观测的高程基准点不应少于3 个
,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点。高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近建筑物的距离应于建筑基础深度的2 倍...
基坑监测
基准
点布置
?
答:
②临近地面及地下管线、市政主干道沉降监测。用于了解
基坑
开挖对周围道路及地下管线的影响。主要针对北侧市政主干道,观测点沿马路方向并结合地下管线的位置
布置
。在上下水管承接式接头按2~3个节段设置一个。(2)基坑围护体系监测 ①围护桩桩顶圈梁水平位移
监测点
用于了解基坑开挖过程中,围护桩顶圈梁水平...
基坑
水平和竖向位移
监测点
应沿基坑周边
布置
,并符合( )规定。
答:
【答案】:A、C、D、E 基坑围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,
周边中部、阳角处应布置监测点
。监测点水平间距不宜大于15~20m,每边监测点数不宜少于3 个。水平和竖向监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上。
基坑
周边地表竖向沉降
监测点
的
布置
应符合哪些要求?
答:
基坑
周边地表竖向沉降
监测点
的
布置
范围宜为基坑深度的1~3倍,监测剖面宜设在坑边中部或其他有代表性的部位,并与坑边垂直,监测剖面数量视具体情况确定。每个监测剖面上的监测点数量不宜少于5个。
如何布置基坑监测点
?
答:
(1)
监测点
的
布置
应满足监控要求,从
基坑
边缘以外1~2 倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。(2)基坑工程监测项目可按下表选择:基坑工程监测项目表 基坑侧壁安全等级 一级 二级三级 监 测 项 目 支护结构水平位移 应测 应测应测 周围建筑物、地下管线变形 应测 ...
建筑施工深
基坑监测
基准
点布置
符合规范?
答:
1)围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,
周边中部、阳角处应布置监测点
。监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3 个。水平和竖向位移监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上。围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。
基坑监测点怎样布置
?
答:
(1)基准点位置的选择要求。基准点点位应选择在
基坑
土建施工影响范围外的稳定区域
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无支护基坑监测点布置
边坡监测点的布置要求
基坑监测点多少米一个
基坑监测点布置要求
基坑监测点布置
基坑监测点可以布置在土地里吗
基坑监测点布设的原则和要求
基坑监测项目一览表
一二三级基坑监测表