33问答网
所有问题
当前搜索:
基础连系梁与承台梁如何锚固
请教一下各位老师
基础承台梁
应该
怎样锚固
,接头位置应该怎样考虑(承台...
答:
1、图片上的不是
基础承台梁
;而是单桩承台的桩顶拉梁兼
连系梁
;2、此承台是构造配筋,不是箍筋形式,是框形构造钢筋;箍筋的定义是约束混凝土、箍住纵向受力筋的横向受力筋。而这里没有纵向受力筋,也不是横向受力筋;3、桩顶拉梁的下部纵筋应
锚固
进入桩范围;上部纵筋应锚固进入柱子混凝土范围。不...
请问一下各位同仁,
基础
结构中有
承台和
地
梁
,且顶标高一致。问题来了,那...
答:
应该是锚入承台里面
,梁的钢筋锚入支座,如果就放在承台钢筋上的话,等于只停留在皮毛上(承台的保护层上)。如果只是拉梁,不承担弯矩还好。如果还要承担弯矩,负向弯矩作用下,钢筋可能会被拉出的趋势
承台和独立基础的连系梁怎么设置计算钢筋
才对
答:
我觉得承台梁钢筋在承台里满足直锚长度就行了,用不着弯锚
。断开也是可以的,不知道你这个承台梁是不是地下室底板的梁,如果是地下是底板的话它的受力是跟楼层框架梁正好相反的,即上部钢筋在支座锚固,下部钢筋在1/3连接。
这道
连系梁
,以
承台锚固
还是以梁?
答:
以
梁锚固
才对
...钢筋的搭接 请具体推荐一部规范 是
承台梁
而非
基础梁
答:
不分主次,各自的支座都是桩。你问的应该是
基础连系梁
吧:对无
承台
的桩,桩顶标高应与
基础梁
顶平,桩顶接基础梁高度范围应做成方形,此规定在JGJ94-2008上未明确,但JGJ94-94上有述。基础梁的上部及下部纵筋应锚入桩内≧La。有承台的桩顶,基础梁的上部及下部纵筋可锚入承台内≧La。
两桩
承台梁
端部
锚固
多少部
答:
两桩承台是桩、柱的结构转换构件,可以作为梁(拉梁、
连系梁
、
承台梁
、地基梁)的支座。所以,梁端部纵筋的
锚固
长度为La,自承台边开始计算。锚固长度La应根据钢筋等级、承台混凝土等级查表。见11G101-1图集53页。题目中“锚固多少部”什么意思?
基础梁
钢筋伸入
承台
多长
答:
承台是可以作为
基础梁
的支座的,但需满足地基梁支座要求,如抗弯抗剪。基础梁在土中,非框架梁,所以只需满足非抗震的
锚固
就可以了,但地基梁的弯矩剪力传给承台,承台需要能够满足,所以一般地梁钢筋拉通比较合适。
承台基础
承台是桩与柱或墩联系部分。承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成桩基础...
图中JLL,每跨直接
锚固承台
中柱la吗?直锚
答:
1、此图上
连系梁
一样截面、一样配筋,你为什么要断成一单跨一单跨的?岂不是多事?2、实在要断开,
锚固
就应该以柱边的投影为支座边线计算,因为三桩承台只有底筋,没有
承台梁
;3、没有承台梁的承台不能作为连系梁的支座。
基础梁
钢筋的接头在中间还是在支座?
答:
基础
联系梁接头在支座。样见 11g101-3 P92
广联达钢筋算量问题 差值,
答:
这个很难说,首先你先看下你们的
锚固
长度,搭接长度设置相同,节点和计算设置是否相同。打个比方,比如柱子在
承台
内的箍筋,图集要求至少2道,软件默认也是两道,但是可能设计要求是3道,那么你就要改为三道。比如
基础连系梁
,就是连接桩承台的那个梁,你可能是用
基础梁
绘制的,导致钢筋量明显偏大,你...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
基础梁JL在承台内的锚固
基础梁与承台钢筋锚固
基础梁伸入承台示意图
承台梁如何锚入承台
承台梁纵筋应在承台内锚固
单桩承台基础梁如何锚固
承台连梁钢筋锚固长度
基础梁是锚承台
基础梁与承台锚固