33问答网
所有问题
当前搜索:
墙体拉结筋锚固入构造柱
墙体拉结筋锚入构造柱
多少?
答:
墙体拉结筋锚入砼
柱的
锚固
长度一般为15D。 拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等
钢筋
按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。 拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。
请教
墙体拉结筋进入构造柱锚固
长度的规范要求。
答:
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定:在混凝土中受拉
钢筋
的
锚固
长度L=a×(fy/ft)×d。式中fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1...
砌体墙拉结筋
是否要深入
构造柱
答:
必须深入
构造柱
,深入到构造柱中心以上,而且
钢筋
还要有90°以上的弯钩
填充墙中
拉结筋
能否搭接,搭接长度及
锚入构造柱
的长度是多少
答:
拉结筋
可搭接,按照03G101-1中要求长度搭接。
锚入构造柱
长度为伸入构造柱竖向纵筋内侧。在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压钢筋搭接长度按0.7...
拉结筋
与
构造柱
的连接方式
答:
结构柱是指为了增加建筑物的坚固性和稳定性,必须在墙壁上安装钢筋混凝土结构柱,并与圈梁的每一层相连,
构造柱拉结筋伸入墙
内多少。1000毫米或更多,因为构造柱拉结筋可以提高建筑物的整体刚度,防止不均匀沉降,所以必须在同一水平面连续安装,不能切割。如果无法避免开启门窗,则应在门上方加装圈梁,环梁...
砌体
构造柱
怎么设置
拉结筋
?
答:
1、与
构造柱
相邻部位砌体应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm设
拉结钢筋
,钢筋数量及
伸入墙
内长度应满足设计要求。2、
墙体
与构造柱的连接处应砌成马牙槎,其砌筑要求应符合本规范第6.1.2条规定。3...
墙体拉结筋
打钩的在
构造柱
内方向如何放置?
答:
拉结钢筋
打钩的目的是满足锚固长度,是
锚入构造柱
内,一般采取从外向内弯锚。
拉结筋
在满足保护层厚度的前提下尽量分开,截面最大拉结有利。
拉结筋锚入构造柱
里是多少
答:
根据图集一般是≥700mm,
伸入
砼内≥200,两端有直角钩。现在一般做法在框架柱上植筋,植筋抗拉≥0.9
钢筋
屈服强度。
砌体
构造柱
怎么留置
拉结筋
答:
如果
墙体
从下往上做的话就在浇筑砼的时候
构造柱
与梁之间留5cm的间隙,以后砂浆封死,从上往下施工就在梁底留一根
钢筋
与构造柱连接。120(或100)厚墙当墙高小于等于3m时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;180(或190)厚墙当墙高小于等于4m时,开洞宽度小于等于3...
新规范
墙体拉结筋
长度为多少?
构造柱
拉结筋设置要求是什么
答:
新规范
墙体拉结筋
长度为多少?沿墙高隔500毫米就需要配上一个26拉结筋,而且还要跟承重墙和
柱拉结
连接,
伸入
到墙内大概是在1米以上,在6、7度时需要伸入楼层底部应该要在三分之一,而8度需要将它伸入到一半楼层,9度要把所有伸进楼层。
构造柱
拉结筋设置要求是什么?1、在设置过程中,它的构造柱也是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱与墙体拉结筋
构造柱与墙体拉结筋图集
构造柱拉筋伸入墙体多少
构造柱与墙体拉结筋长度
构造柱拉墙筋伸入墙内多少
拉墙筋锚入构造柱长度
构造柱拉结筋锚固要求
构造柱中拉结钢筋每边伸入墙
砖混结构夹墙柱要用拉墙筋吗