33问答网
所有问题
当前搜索:
外墙抹灰找平层厚度
外墙
饰面砖
找平层
的施工要求?
答:
如果外墙饰面砖的找平层涂抹的过厚,很容易使其自身导致开裂和脱落,因此找平层必须分层施工,
每层厚度不应大于7mm
,并且应在前一层终凝后再抹后一层。找平层总的厚度不应大于20mm,如果超过此限值,必须采取加固措施,例如加设钢筋网片或金属钢板网等。为了保证外墙饰面砖与找平层的牢固结合,找平层的...
外墙抹灰
有保温做法其
找平层
不大于多少毫米?
答:
外墙抹灰有保温做法其找平层不大于20毫米
,原结构面因存在高低不平或坡度而进行找平铺设的基层,如水泥砂浆、细石砼等,有利于在其上面铺设面层或防水、保温层。这就是找平层。找平层整体面层分为垫层、找平层和面层(外饰层)三部分,整体面层全部不属于结构。一、找平层:是在垫层、楼板上或填充层上...
请问下建筑物内、
外墙
面
抹灰
怎么
找平
啊?知道的不吝赐教下,尽量详细些...
答:
墙面抹灰有三层,底层和中层有一定找平作用。然后还有面层。底层还有与基层粘结作用,
厚度一般为5~7毫米
,用料视基层而定,当基层为砖、石时,可采用水泥砂浆或混合砂浆;当基层为骨架板条基层时,应采用石灰砂浆,并在砂浆中参入适量纤维,施工时将底层计入板条缝隙,以加强拉结。中层材料基本和底层相同。
做
外墙
保温时可以采取哪些措施防止抹面砂浆开裂
答:
1. 外墙抹灰饰面应当采用三层粉刷,即底层粘结层、中层找平层和面层装饰层。2. 砂浆种类和厚度的确定:底层应采用1:3水泥砂浆打底,
厚度5-7mm
;中层应采用1:1:4混合砂浆找平,厚度7-9mm;面层应采用1:1:6混合砂浆木抹子压光,厚度7-9mm。3. 抹灰前必须先进行基层处理,填补孔洞、清理基层,对框架填...
房屋
外墙
修复要怎么施工
答:
抹找平层 在界面处理剂刮上墙后,应立即进行第一道水泥砂浆找平层施工,
抹灰厚度一次不得过厚,应控制在6mm以内使其与基层抓牢
,亦能避免射钉枪的冲击振动把抹灰层振空。水泥砂浆中应掺加3‰水泥重量的甲基纤维素胶粘剂,粉状甲基纤维素胶粘剂先溶解于水,静置12h后再掺入砂浆中用机械搅拌均匀后方可...
装修墙面处理方法是什么
答:
装修墙面处理方法一般是进行
抹灰
、刮腻子、砂补和刷涂料等方法。抹灰墙面所用材料来源方便,适用于一般建筑的内墙和
外墙
。抹灰墙面通常由
找平层
和面层构成。找平层在干燥部位可用石灰砂浆,在潮湿部位则多用水泥砂浆,
厚度
约10~18毫米。刮腻子是内墙装饰的方法之一,将腻子刮在墙上,保证墙面平整。一般刮三...
外墙
保温用xps挤塑板用不用水泥砂浆
找平层
答:
挤塑板、聚苯板(一般单张尺寸600*1200)这类大板材薄
抹灰
系统,粘贴时对基层墙面的平整度要求很高,否则会出现粘点脱开影响粘贴的严重问题(点粘和满粘具体方法可去查标准图集),需至少达到3级抹灰标准:垂3平4。所以需要对基层墙面进行清理凿平,并用1:2.5~3水泥砂浆做10~20
厚找平层
,找平层表面...
外墙
面砖墙面平整度偏差范围是多少?
答:
一般
抹灰
的平整度允许偏差和检验方法 按GB50210—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》规定将原标准中一般抹灰工程分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级合并为普通抹灰和高级抹灰两级,主要是由于普通抹灰和中级抹灰的主要工序和表面质量基本相同,将原中级抹灰的主要工序和表面质量作为普通抹灰的要求。抹灰等级...
找平层
施工注意事项
答:
对抹灰砂浆应分层抹灰,尤其是高层建筑,局部
外墙抹灰
较厚,这就需要进行分层批灰,每
层抹灰厚度
不应超过2㎝,如厚度过大,在分层处应设钢丝网。批灰砂浆可用聚合物防水砂浆。外墙抹灰脚手架拉接筋等,应切割后,喇叭口抹实压平,定浆后,可用铁抹子切成反搓,然后再刷一道素水泥浆。
抹灰
工程施工步骤?
答:
不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、
抹灰
总
厚
≥35mm的
找平层
应挂加强网;内墙钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网φ0.9×12.7×12.7,使用水泥钉钉挂,每边敷设宽度不低于150,直接用抹灰砂浆固定于墙面,以防温度变化及收缩不均,造成抹灰出现裂纹(开槽两侧钉挂镀锌电焊钢丝网Φ1.07×25×25,缝每边...
1
2
3
4
5
6
7
8