33问答网
所有问题
当前搜索:
外墙脚手架搭设尺寸规范要求
外墙脚手架
距外墙面多少距离合格。
答:
规范规定距离装饰面不大于100mm
。(JGJ130-2011)。主体施工时考虑到模板安装,一般控制在300以内。结构脚手架和装饰脚手架对这个距离要求是一样的。装饰工程时就要考虑装饰做法了,比如只有保温涂料时,从结构面留200就可以,如果是干挂石材,就得看装饰图,还要考虑造型等,这要就得留得大一些了。
外墙脚手架搭设
要符合哪些
规范
?
答:
各项要求:
截面宽度不宜小于200mm 截面高宽比不宜大于4 净跨与截面高度之比不宜小于4
砌体工程是指普通黏土砖,承重黏土空心砖,蒸压灰砂砖,粉煤灰砖,各种中小型砌块和石材的砌筑。目前我国正进行墙体改革,为节约农田要不用,少用普通黏土砖,进一步推广应用各种空心砌块。脚手架是为建筑施工而搭设的...
外墙脚手架搭设
有哪些
规范要求
答:
1、脚手架负载不得超过270kg/m2
,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。2、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。3、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建...
外
脚手架
立杆离墙面多少合适?
答:
30cm
。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的
单排脚手架不应超过24M
,双排脚手架搭设高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及...
外墙脚手架搭设规范要求
答:
根据建筑物的轴线尺寸,
在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个
,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。3、垂直控制 搭设时,要严格
控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差
。4、脚手板铺设 脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层...
外架
规范要求
答:
外架搭设
规范要求
如下:钢管扣件
脚手架搭设
中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、...
脚手架搭设
高度
答:
脚手架
施工操作面必须满铺
脚手板
,离墙面不得大于20cm。不得有空隙和探头板、飞跳板,操作面外侧应设一道护身栏杆和一道20cm高的挡脚板内立杆与建筑物距离大于150mm,离墙面不得大于20cm。脚手架构造说明:1、立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆在上,横向扫地杆在下,均与立杆相连。2、脚手架...
脚手架搭设
的宽度
答:
脚手架
的宽度一般在0.9米-1.3米范围内。根据不同施工位置的
要求
,脚手架的宽度也会有一定的变化。根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m。其允许
搭设
...
外架离
外墙
距离
规范
答:
一、外墙脚手架搭设要求有哪些?1、脚手架负载不得超过270kg/m,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m,或形式特殊脚手架应进行设计。2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。
3、脚手架立杆应垂直
,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2...
外
脚手架
高度不超过多少米
答:
(1)
脚手架
外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。(2)选用18铅丝张挂安全网,
要求
严密、平整。(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外墙钢管脚手架搭设规范要求
外墙脚手架搭设计量规范要求
外墙抹灰脚手架规范要求
外墙侧面脚手架搭设规范
50米高外墙脚手架搭设要求
外墙脚手架钢管有规定要求吗
外墙脚手架搭设高度要求
外墙脚手架转梯规范要求
脚手架规范GB55023-2022