33问答网
所有问题
当前搜索:
外墙预留洞口尺寸偏差
砌体施工
洞口预留
的规范
答:
二、
洞口
处必须做成凸槎,且应加设拉结钢筋,拉结钢筋应符合设计规定,如设计没有特别规定,1、每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙应放置2φ6拉结钢筋)。2、间距沿墙高不应超过500mm,竖向间距
偏差
不应超过100mm。3、埋入长度从
留
槎处算起,不应小于1000mm。4、拉结钢筋末端应有90°弯钩。...
怎样控制好混凝土
洞口尺寸
在允许
偏差
范围内
答:
混凝土现浇结构的窗洞口尺寸规范允许偏差为15mm
;注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204---2015 8.1 一般规定 8.1.1 混凝土现浇结构质量验收应符合下列规定:1 结构质量验收应在拆模后混凝土表面未作修整和装饰前进行...
车库
外墙
穿墙套管
预留
是否大于墙体厚度
答:
车库
外墙
穿墙套管
预留
要大于墙体厚度。根据我国规定,在安装穿墙套管的时候,要预留一个
洞口
,此洞口不宜小于0.1米,并且规定要在洞口填充不透水的弹性材料。车库外墙套穿的墙管的孔径要在大部分的5mm之上,混凝土安装的楼板*厚度不要超过50mm。穿墙套管时的金属夹板厚度不能够低于3mm,一定要大于等于墙体...
后塞口门窗
洞口
允许
偏差
答:
一般来说,
如果洞口宽度小于2.3米,允许的偏差范围为±10mm;如果洞口宽度大于2.3米,允许的偏差范围为±15mm
。洞口高度的允许偏差一般为±5mm。需要注意的是,以上只是一般情况下的规范要求,具体的偏差范围还会受到设计和施工方案的影响,以及相关法规和标准的要求。因此,具体的偏差范围可能会有所不同。
施工员必须了解的
预留洞
知识
答:
方形的放线洞一般有两种规格,以板厚120mm为例:一种是单纯地为了放线引点用,
洞口大小
为100mm×100mm;另一种是兼作传料口,洞口大小为300mm×300mm。4
预留洞
到底怎么留 (1)长宽比小于2的方形或者工字形建筑,一般放线洞的位置在4个角,距
外墙
约3m。(2)长宽比大于2的规则建筑,则采用预留4个...
门窗
洞口大小
的
预留
规范是什么?
答:
铝合金是左右25cm. 塑钢是左右15cm,例如
洞口
是1500*1500,门窗为1450*1450。正常情况下,应该是窗洞口每侧
预留
出15~20.这样带窗安装完成以后,在做保温等沿口处理。规范是:窗口留设应和图纸
尺寸
相同,门口应根据图纸尺寸每侧缩尺15mm左右,即抹灰厚度。门窗洞口在图纸设计的时候就规划好,施工方应按照...
门窗
预留洞口
允许
偏差
多少
答:
5.木门安装
洞口
高度允许
偏差
:a.标准
尺寸
:入户木门安装洞口高度全为2300±5,户内木门安装洞门高度全为2200±5。b.非标尺寸:当设计高度为H时,木门安装洞口高度为H±5mm。6.木门安装洞口宽度允许偏差:a.设计宽度为B时,木门安装洞口宽度为B±5mm;b.如施工图中某门无门垛,则土建和精装单位均有...
抹灰工程实测实量
外墙
窗内侧墙体厚度极差一般要求有哪些
答:
4.木门安装洞口宽度允许
偏差
;洞口高度:从每“楼层”建筑完成面至该门洞上口抹灰收口完成面之间的距离=设计图纸标注高度,门的开启形式等影响:(1)门窗框安装后需要塞缝和抹灰收口的,所以为抹灰面控制。洞口宽度,以建筑完成面或建筑1米线进行控制;2.
洞口尺寸
具体测量方法:门洞两边墙体抹灰收口完成面...
施工方法
答:
剪力墙支模允许
偏差
剪力墙支模允许偏差应控制在以下范围内:轴线位移2mm,截面
尺寸
控制在+2,-3mm,每层垂直度2mm,
预留洞
:中心线位移5mm,截面内部尺寸+5,-0mm。现浇结构模板安装现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
砖砌体工程质量检验时,砖砌体位置
偏差
为?
答:
验收标准:1、砖砌体顶面标高允许
偏差
±15mm。2、砖砌体表面平整度允许偏差±5mm。3、砖门窗开孔高度、宽度允许偏差±5mm。4、砖石
外墙
上下窗开孔允许偏差±20mm。5、砌体水平灰缝平整度允许偏差为±10mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
门窗洞口尺寸允许偏差规范
门窗洞口抹灰偏差
抹灰门窗洞口尺寸允许偏差
洞口偏差允许范围
混凝土结构洞口尺寸偏差
施工预留洞口尺寸规范
二次结构门窗洞口偏差多少
板面施工洞口的尺寸标准