答:
拉结点应:📏
拉结点距离规范垂直≤4m,水平≤6m,刚性拉结,双扣件,20m以上应有卸荷措施
。🧱连墙件设置规范连墙件应从底层开始设置,并靠近主节点,不应超过300mm。👣脚手架连墙件设置规范一字型、开口型脚手架两端必须设置连墙件,垂直距离不应大于层高,且不大于4m。Ԇ...
外脚手架里面的
连墙件
需要连接吗?
答:
2、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm
;应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。3、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。
外架连墙件
设置
要求
是什么
答:
外架连墙件
设置
要求
是什么 外架连墙件的位置以及数量等都需按照施工方案来进行设置,一般是以三步三跨、两步三跨这样的方式来布置,并且还必须靠近主节点来进行设置。另外,它所覆盖的面积必须要在20到40平方之间,若某处设置出现困难,则优先使用菱形布置。连墙件埋设深度是多少 连墙杆的设置是需要经...
外架拉结
点预埋
要求
多高
答:
③连墙件搭设位置应置于连接点中心与主节点的距离不应大于30cm?。脚手
架连墙件
间距 外脚手架预埋连墙件垂直、水平间距需满足下表:(1)脚手架与建筑物按计算书中连墙件布置
要求
设
拉结
点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。(2)拉结点在...
外脚手
架连墙件
是不是必须
拉结
到外排立杆?
答:
1. 连墙件是脚手架结构中重要的组成部分,其作用是加强脚手架与建筑物的连接,确保脚手架的稳定性。2. 根据扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011,连墙件的设置要求在实际施工中应得到严格遵守。3. 尽管规范中没有明确
要求连墙件
必须
拉结
到外排立杆,但施工现场的规范图例通常显示连墙件与内外立杆...
脚手
架连墙件
设置
要求
答:
脚手
架连墙件
设置
要求
脚手架连墙件设置要求扣件式钢管脚手架双排架高在50m以下或单排架在24m以下,按不大于40m设置一处;双排架高在50m以上,按不大于27m设置一处。门式钢管脚手
架架
高在45m以下,基本风压≤0.55kN/m,按不大于48m设置一处;架高在45m以下,基本风压0.55kN/m,或架高在45m...
连墙件
设置
要求
是什么
答:
5、
连墙件
是用来承受压力和拉力的,如果是24米以上的手脚架就一定要采用刚性的连墙件和建筑连接才能保障安全。连墙件都有哪些种类 1、柔性连墙件,这种是运用了细钢筋和绳索等为主然后通过
拉结
后形成的,但是只能够承受拉力和防止外倾,对稳定性没什么作用,比较适合在10以下的建筑使用。2、刚性连墙件...
外脚手
架拉结
点有什么
要求
答:
搭设
要求
:1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求 支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出
墙外
,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。2、
连墙件
的设置 根据建筑物的轴线...
外脚手
架连墙件
是不是必须
拉结
到外排立杆?
答:
连墙件
必须与立杆相连接。扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011,关于连墙杆设置的部分并没有明确说明是否必须内外杆都连上。规范条文 实际现场施工 规范图例上显示内外杆都连上。规范图例 连墙件一般是指通过与可靠固定端连接来加强其他结构的稳定性的构件,能够传递拉力和压力的构件。
脚手
架连墙件
怎么设置?
答:
1、双排:建筑总高小于50m时为3h,大于50m时为2h;2、单排:小于24m时为3h;3、步距,一般为1.2-1.35m。脚手
架连墙件
的搭设方法:本现场脚手架的连墙件主要用于防护和装修使用,因此采用外装修双排金属