33问答网
所有问题
当前搜索:
多联机系统充氮气压力
多联机氮气
打压要打多少?保压多久??
答:
使用R410a冷媒的
多联机系统充
高压
氮气
30公斤以上,保压时间12~24小时。一般在正压保压合格,放掉高压气体后抽真空至合格程度,关闭阀门保负压20分钟以上来再次验证有无漏点。为了确保装置施工到位,一切
压力
表在惯例24小时保压后不做撤除,坚持到外机通电测验前才撤除,(为防止其他装饰施工时误损冷媒体系...
修理
多联机
空调用多大的
氮气
瓶合适
答:
修理
多联机
空调用一般
压力
不低于1.5的氮气瓶合适。根据查询相关公开信息显示,具体要看说明书和厂家指导意见,此外,
充氮气
只是查大漏点,要漏点还是要靠抽真空状态下查。指的一说,R32.空调基本是变频空调本身科技含量高,且R32易燃易爆,建议不管是否在保质期内都请原厂维修师傅来维修和检测,用户自己...
多联机氮气
打压打多少?保压要多久?
答:
使用R410a冷媒的
多联机
制冷
系统
管路打压检漏的时候的充气
压力
在25公斤以上就可以了。保压时间以24小时为佳。在保压24小时后压力没有明显的变化,且系统管路连接点、焊点都检漏正常的,就可以放掉高压气体,用真空泵抽真空了。真空泵抽真空合格后关闭阀门保负压2小时以上来验证系统管路是否存在微漏点。
空调氟机打压记录多连
机系统
打压多少㎏保持多长时间为正常
答:
使用R410a冷媒的
多联机系统充
高压
氮气
30公斤以上,保压时间12~24小时。一般在正压保压合格,放掉高压气体后抽真空至合格程度,关闭阀门保负压20分钟以上来再次验证有无漏点。
大金
多联机
打
氮气
漏压
答:
大金
多联机打氮气
漏压是氮气保压环节氮气打压
压力
30bar偏低。根据查询相关公开信息,大金多联机打氮气时的打压压力30ba应满足设计使用标准,保持压力值的稳定,才能保证管道接触严密不漏气。
多联机
用
氮气
保压当时打了42公斤,20天后降到41了请问这正常吗?_百度知 ...
答:
保
氮
的
压力
和当时的环境温度有关系,比如之前你是在中午打的压,20天后是在早上温度低时看的读数,那么掉压力是正常的。所以以后打压要记录当时的环境温度。
中央空调
氮气
二次试压。
答:
楼主的观点有些偏,
多联机
的
系统压力
是按公斤来算的,不管多大的系统(现在基本都是R410A系统)只要是多联机就必须打压到40公斤,进行保压。至于能精确到每根管的需求量其实也并不难,但是很繁琐。首先你有系统的各个铜管的型号数量,比如6个的N米,9个的N米---,有了这些数量以后,算管内的体积...
空调 如何
氮气
保压
答:
1、按照以下图片,将充氢设备连接到空调机组。2、打开
氮气
钢瓶阀门,向空调器管路中充入氮气,
压力
为2Mpa时,停止
充氮
。3、关闭三通压力表阀,保持其与三通截止阀工艺管口连接进行保压。4、用扳手关闭二通截止阀和三通截止阀,使室内机与室外机制冷管路形成两个独立的密闭空间,即分段保压。5、保持...
多联机
用
氮气
保压当时打了42公斤20天后降到41了请问这正常吗?_百度知 ...
答:
这和一天中各时间段的环境温度有关,如果你是在中午最热的时候打的压,那么在另一天的早晨或者下午看
压力
都有可能掉,打压的时候最好也记录上当时的环境温度,那么过N天后也要在温度相同的时间段进行对比
中央空调保压一个月掉0.4正常吗
答:
所以如果温度下降10那么多的话,
压力
会自然下降0.1兆帕,也就是降温后压力以3.9兆帕为标准。
多联机
空调
氮气
保压,也会因热涨冷缩压力有所下降,但经过24-48小时后,尽管压力有所下降,但压力下降到一定值,就不在变化(下降),就能证明多联机空调
系统
不存在泄露。即可抽真空,加制冷剂,将多联机...