答:
大体积混凝土,英文是concrete in mass,我国《
大体积混凝土施工标准
》GB50496-
2018
里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础...
大体积混凝土施工标准
是什么
答:
⑹使用的砂率最好在38%-42%之间。⑺使用的拌合物泌水量最好不要超过10L/m3。3、
大体积混凝土施工
组织设计 ⑴大体积的混凝土施工的温度应根据收缩的应力来计算。⑵在施工过程中,应确定好抗裂的措施及温控的指标。⑶施工的原材料配合比设计及运输。 ⑷施工时使用的设备及施工现场的总平面布置。...
什么样才算
大体积混凝土
答:
大体积混凝土,英文是concreteinmass,我国《
大体积混凝土施工标准
》GB50496-
2018
里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。例如 有些工程虽然厚度达到80cm(或1m),但也不属于大体积...
关于现浇
混凝土
结构的模块和支架
施工
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:C A项,《
大体积混凝土施工标准
》(GB 50496—
2018
)条文说明第5.3.2条规定,模板和支架系统在安装、使用和拆卸时需采取措施保障安全。在拆卸时应注意混凝土的强度和拆除的顺序,在混凝土结构有可能未形成设计要求的受力体系前,应加设临时支撑系统。B项,《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ ...
大体积混凝土
温控指标是什么?
答:
依据《
大体积混凝土施工标准
》(GB 50496-
2018
)第3.0.4条 大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50°C;2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25°C;3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千 2. 0°C/d;4 拆除保温覆盖时混凝土...
浇筑
大体积混凝土
塌落度宜大还是宜小?
答:
GB50496-
2018
《
大体积混凝土施工标准
》中要求:混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm。浇筑大体积混凝土一般选择泵送商混,而泵送商混配合比设计塌落度都在180±30mm,使用泵送商混需注意控制坍落度不超过180mm。
连续浇筑厚
大体积
结构
混凝土
试件留置组数:每1000m3取一组,不足1000m3...
答:
【正确】根据GB50496-
2018大体积混凝土施工标准
中5.7现场取样相关规范当一次连续浇筑不大于1000m3同配合比的大体积混凝土时,混凝土强度试件现场取样不应少于10组。
大体积混凝土
工程
施工
应满足哪些要求?
答:
大体积混凝土工程温控指标宜应符合以下规定:1、混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃。2、混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃。3、混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。4、混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。5、
大体积混凝土施工
前,应做好...
混凝土施工
中
大体积混凝土
怎么施工
答:
大体积混凝土施工
比较复杂,具体如下:一、大体积混凝土主要指混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,或预计 会因混凝土中水泥水化引起的温度变化和收缩导致有害裂缝产生的混凝土。二、配制大体积混凝土用材料宜符合下列规定:1、水泥应优先选用质量稳定有利于改善混凝土抗裂性能,C3A含量较低、 C2S含量相对较高的水泥。2、细...
大体积混凝土施工规范
是什么
答:
低底板交接处和底板地梁等处,一般来说会使用30~50mm厚的聚苯乙烯泡沫塑料做垂直隔离层,以缓冲基础收缩时的侧向压力。总结:关于
大体积混凝土施工规范
是什么相关内容就介绍到这,一定要按照以上规范来进行施工才行,才可以避免一些没有必要的麻烦。如果想要了解更多相关知识,可以关注我们齐家网来咨询。