33问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土测温规范
大体积
砼施工如何测量温度?
答:
1)平面形状中心。2)中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。3)主风向部位。总之
测温
点的位置应选择在温度变化大,容易散热、受环境温度影响大,绝热温升最大和产生收缩拉应力最大的地方。4)测温点的竖向布置:一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在砼的上、中、下位置,上下测点均位于砼表面10...
大体积混凝土测温
的要求有哪些?
答:
按照以前的
规范
,对
大体积混凝土测温
实际要求不是很细,中冶在主持编制新的大体积规范,不知道正式版批了没有。 按传统做法: 埋设上中下三点,下点离板底100mm,中间点局厚度中间,上点板顶以下100mm(也有观点应该就是表面的),这是垂直步点原则。另外,从平面来看,应该根据构件特点(代表性...
大体积混凝土
如何
测温
?
答:
根据
大体积混凝土
施工
规范
第601条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满...
大体积混凝土测温规范
答:
GB 50496-2009
大体积混凝土
施工
规范
第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实...
大体积混凝土测温
答:
★三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200 mm、
混凝土
中部和混凝土底部上200mm。
测温
时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时...
大体积混凝土
内部最高允许温度是多少
答:
根据2011年《公路桥涵施工技术
规范
》中关于
大体积混凝土
温度控制的规定:应使其内部最高温度不大于75度、内表温差不大于25度,两者必须同时满足。
大体积混凝土测温
有什么要求?
答:
结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂(一般都是地下现浇钢筋混凝土结构),施工技术要求高,水泥水化热较大(预计超过25度),易使结构物产生温度变形。
大体积混凝土
除了最小断面和内外温度有一定的规定外,对平面尺寸也有一定限制。因为平面尺寸过大,约束作用所产生的温度力也愈大,如采取控制温度措施不当...
大体积混凝土测温
应注意哪些问题
答:
大体积混凝土
施工
规范
GB50496-2009 6 温控施工的现场监测与试验 6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4 次;入模温度的测量,每台班不少于2 次。6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,应真实地反映出混凝土浇筑体内最 高温...
大体积混凝土测温
1-4内一天测几次
答:
GB 50496-2009
大体积混凝土
施工
规范
第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据...
大体积混凝土测温
点怎么布置具体
规范
要求
答:
非均匀降温差主要是控制砼的内表温差。
规范
规定
大体积
砼的内表温差应控制在25摄氏度。3.
测温
点的平面布置原则:第一,平面形状中心。第二,中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。第三,主风向部位。4.测温点的竖向布置:一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在砼的上、中、下位置,上下测点均...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大体积混凝土测温记录示意图
大体积混凝土测温记录规范
混凝土测温标准规范
大体积混凝土测温点布控要求
大体积混凝土测温管设置规范
大体积混凝土多久停止测温
大体积混凝土测温线预埋规范
大体积测温点布置间距要求
大体积混凝土测温点数量要求