33问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土送检规范
我们
混凝土
试块现场
送检
这样送的,在1000方以内时,是每100方为一组...
答:
大体积混凝土规范
写的超过1000,是500方一组。当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000方时,每200方取样不应少于一次。如果是留置17组,
标准
上肯定会明确的说出1000方以内每100方取样一次,超出1000方的部分每200方取样一次。同条件试块留置数量依照《规范》的
规定
:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的...
请问新
规范
水泥和
混凝土送检
最大量各是多少吨或方?
答:
水泥
送检
以500吨为最大批量,混凝土试块以100立方米留置一组试块,
大体积混凝土
连续浇筑1000立方米以上时每200立方米留置一组试块。
大体积混凝土
试块什么时间
送检
答:
一般
标准
养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣
混凝土
的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。以下为项目批量样品取样数量 1.
砼
抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配...
大体积混凝土
(市政工程) 抗压 抗渗 按什么方量确定试块组数 1550方...
答:
3、当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的
混凝土
每200m³取样不得少于一次;4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5、每次取样应至少留置一组
标准
养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。6、对于抗渗的同一工程同一配比取样不得少于1次预留组数根据实际情况...
对掺加缓凝剂的
大体积混凝土
浇筑时,留置的同条件600度日试块是跟普通...
答:
对于
大体积混凝土
的同条件养护试件的
送检
,未见特殊
要求
,还是应执行600度天。如果地下大体积混凝土为降低水化热采用掺加粉煤灰,其强度试件龄期如你所说为60d。因此,抗渗试件送检龄期也以60d为宜。
大体积
地面
砼
浇筑多少立方需要做抗压强度实验?
答:
建筑地面工程水泥
混凝土
试块每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层建筑地面工程面积大于1000m2时。每增加1000m2应增做1组试块;小于1000m2按1000m2计算。当改变配合比上四,应相应地制作试块组数。4、粉煤灰混凝土强度 非
大体积
粉煤灰混凝土每拌制100m3,至少成型一组试块;大体积粉煤灰...
连续浇筑厚
大体积
结构
混凝土
试件留置组数:每1000m3取一组,不足1000m3...
答:
【正确】根据GB50496-2018
大体积混凝土
施工
标准
中5.7现场取样相关
规范
当一次连续浇筑不大于1000m3同配合比的大体积混凝土时,混凝土强度试件现场取样不应少于10组。
地下室
大体积混凝土
同条件试块应留置多少组
答:
有抗渗
要求
的
混凝土
结构,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。 防水混凝土抗渗试件应在浇筑地点制作,使试件制作条件和混凝土的浇筑条件相同,这样使试件的结果更能反映混凝土构件的质量情况。特点 混凝土具有...
混凝土
施工时,怎样留置试件?
答:
砼
试件的留置是根据施工现场留置的~一般
规定要求
留置三组;一组
标准
养护(3-7天内
送检
)一组同条件养护(28天不等留置温度累计达到600度以上)一组为模板拆除后送检的(不过一般工地不会留置,除非非常严格的施工要求).
混凝土
试件技术管理细则为加强我市建筑工程质量管理,切实提高工程实体质量,
规范
有关责任主体的质量行为...
大体积混凝土
测温的
要求
是什么?
答:
以下是
大体积混凝土
施工
规范
GB50496-2009讨论稿对测温的
要求
:6 温控施工的现场监测与试验 6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大体积混凝土送检5000方
混凝土强度送检规范
大体积混凝土规范50496-2018
大体积混凝土取样规范要求
道路混凝土试块送检规范
大体积混凝土取样规范最新
60天龄期是大体积混凝土吗
超1000方混凝土送检
大体积试块送检方量规范