33问答网
所有问题
当前搜索:
大金空调显示u8
大金空调
故障
U8
答:
大金空调故障代码u8故障原因:主遥控器与辅遥控器之间传送故障;副遥控器相互连接;遥控器P板故障
解决方法:检查是否通过2个遥控器控制?如是,将一个遥控器设为“副”后,断电复位
大金空调
故障代码
U8
是什么意思.
答:
故障原因:主遥控器和副遥控器之间传送故障(副遥控器故障)
。故障现象:显示u8故障代码,空调出现不工作,不启动现象。若是遥控器通信的问题,自己可以根据对应的方法进行处理,主要看二极管或者红外线的连接。经常说空调故障代码U8不好维修。有的人从来都没有遇到过空调故障代码U8,这个对比有点伤害,只要...
大金空调
故障代码
答:
如下所示:1.E1室外机的印刷电路板有缺陷。2、E3高压开关动作。3.E4低压传感器工作。4.E9电子膨胀阀驱动部件有故障。5.F6制冷剂加注过量。6.H9室外机空气热敏电阻(R1T)有故障。7、JBOY3乐队排气管热敏电阻(R31~33T)故障。8、J5吸气管热敏电阻(R2T)故障。9.J6换热器热敏电阻(R4T)故障。
大金空调
保护装置动作室外机故障如何维修教程
答:
U7---室外机间或畜热单元间传送不良
U8
---控制器间传送不良 U9---其它系统传送不良UA---现场设定不良UH---制冷济充入过量UC---地址设定不良UJ---室内机与集中控制器传送不良UE---室内机集中控制器间传送不良UF---配线配管不一致M0---空白 M1---集中控制P板设备异常 M2---空白 M3---空白 M4---空白M...
上海
大金空调
故障代码
答:
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障 UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定 M0集中遥控器PC板故障 M8集中遥控器装置间传送不良 MA集中遥控器装置...
大金空调
故障代码的代码
答:
故障 J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障 J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障
大金
VRV室外机
空调
故障代码 系统 U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降 U1 反相 U2 电源电压不足或瞬间停电 U3 未执行检查运转 U4 信号故障 U5 摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8
...
大金空调
多联机故障代码 专业一点
答:
FJ---空白 FE---油压异常 FF---油面异常 十二、
大金
VRV中央
空调
故障代码J0---制冷温度传感器异常 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。
大金
中央
空调
外机通讯故障怎么修?
答:
估计原因:室外机之间的配线不良,室外机开关设定不当、室外机和储备之间的配线不良;U7 故障内容:室外机之间的通信故障;估计原因:室外机电路板不良、电路板之间的线束断开/配线断裂;
U8
故障内容:遥控器之间的通信故障;估计原因:主辅遥控器设定不当、遥控器配线不良、遥控器电路板不良;
大金空调
故障代码
U8
什么意思大金空调故障代码
答:
1、客户根据所需先设定
空调
温度、风量,自动等模式,然后按遥控器开关按钮,红灯点亮为正常。2、按开关后,若发现运转红灯闪亮遥控器液晶
显示出现
闪烁,即故障报警,请客户认真记录代码,并找专业的售后维修人员进行维修。1、不能随意关闭电源,室内机、室外机应保证正常送电。2、如果有特殊原因需要临时停电...
大金空调
故障
U8
答:
大金空调
面板
显示
“U4”的原因如下:室内机与室外机之间、室外机与室外机之间接线短路或反向;2.2.2.关闭室外机电源;4.系统地址不一致。5.室外机控制P板故障;室内机P板故障。大金空调面板U4:1。故障码:室内机与室外机通信故障。2、检测方法:用电脑检查室内外机组之间是否正常传输。大金空调故障
U8
我...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
大金中央空调显示u8什么故障
大金空调和格力空调哪个好
大金空调怎么调制热
大金空调故障代码u8是什么
大金线控器显示u8
大金空调u1
大金空调u7解决方案
大金中央空调u401