33问答网
所有问题
当前搜索:
失灵保护
启动
失灵保护
是什么意思?
答:
指故障电气设备的继电
保护
动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器
失灵
的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解...
什么叫
失灵保护
?
答:
由于中低压侧故障时,发生拒动时,主变后备保护动作跳三侧,此时高压侧同时也拒动,满足第一个条件,但由于主变绕组的原因,主变高压侧电压并不满足,所以需要去解除复压闭锁。才会启动
失灵保护
,来切除故障。失灵启动的条件 1、开关保护动作后开关在合位,故障电流继续存在,2、母线电压下降开放复压闭锁。...
起动
失灵保护
是什么意思?
答:
起动
失灵保护
是指,在机器起动过程中出现的失灵情况时,自动启动保护装置,防止机器进一步损坏。它是一种必要的保护机制,可保障机器的正常运行,延长机器的使用寿命。首先,起动失灵保护属于机器保护的一种形式,它通常设置在机器的电路系统中。一旦机器出现起动故障,就会引发保护装置的动作,自动停机或减速运...
发电厂、变电所中,对断路器
失灵保护
的描述,以下正确的是哪几项...
答:
【答案】:B、C A项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.9.2-2条规定,
失灵保护
的判别元件一般应为相电流元件;发电机变压器组或变压器断路器失灵保护的判别元件应采用零序电流元件或负序电流元件。判别元件的动作时间和返回时间均不应大于20ms。B项,《继电保护和安全自动...
母联
失灵保护
是什么意思
答:
母联
失灵保护
是指当母线电压波动或缺相时,如果母联保护设置合理,能够及时发现故障并采取自动保护措施,保证至少一个短暂过电流通过,很大程度上减少电力系统的事故损失。母联失灵保护系统由电流互感器、二次采样装置、信号处理装置和断路器等组成,它能够保证变电站主母线的正常运行和系统的稳定性。母联失灵...
断路器
失灵保护
的基本原理是什么?
答:
其实断路器
失灵保护
基本原理是指线路发生故障是断路器能够及时切断故障电源的一种保护方式。故障相失灵的实现:按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作后,先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。非...
失灵保护
启动三条件
答:
1、装设断路器
失灵保护
的条件 由于断路器失灵保护是在线路故障的同时断路器失灵的双重故障情况下的保护,因此允许适当降低对它的要求,即仅要最终能切除故障即可。装设断路器失灵保护的条件:(1)相邻元件保护的远后备保护灵敏度不够时应装设断路器失灵保护。对分相操作的断路器,允许只按单相接地故障来...
母线
失灵保护
什么意思(母线失灵保护的动作条件)
答:
1、什么是母线
失灵保护
。2、母线失灵保护启动条件。3、母线故障怎么处理。4、常见的母线保护误动原因。1.母联过流保护投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。2.向母联通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时动作跳母联。3.母联失灵保护按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护向...
断路器
失灵保护
时间定值如何整定?
答:
不能整定。(1)断路器
失灵保护
所需的动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加一裕度时间。(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。(3) 一般使用精度高的时间元件,...
断路器
失灵保护
是()
答:
断路器
失灵保护
是()A.一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障 B.一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号启动失灵保护以切除故障点 C.一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点 D.一种远后备保护,当故障...