安川
7代
伺服驱动
s1.s2.s3开关作用
答:
该品牌伺服驱动的S1、S2和S3开关的具体作用如下:1、S1开关:它是
使能
开关,用于
伺服驱动器
的使能控制。当S1开关处于ON状态时,伺服驱动器可以接收脉冲
信号
并进行运动控制。2、S2开关:它是方向开关,用于伺服驱动器的方向控制。当S2开关处于ON状态时,
伺服电机
按照设定的方向进行旋转;当S2开关处于OFF状态...
安川
二代
伺服
上电显示没有
使能
答:
安川
二代
伺服
上电显示没有
使能
,解决方法如下:1、打开电源开关,用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,电阻值为零则正常,电阻值为无穷大,则电源开关坏,应更换电源开关。2、用万用表直流电压档测量一下转把输出端绿色线的输出电压,有1至4.2电压输出,则转把正常,无电压...
安川伺服电机
通电后自己动作一下是什么原因
答:
可能你
使能信号
没有断开,通电后启动了
安川伺服驱动器
在控制模式下与plc怎么接线,需要那些引脚?
答:
1,脉冲控制点,如Y0;2,方向控制点,如Y1;3,
伺服使能
控制点,Y11;4,伺服正常反馈
信号
,如X0;Y0,Y1注意一点就是,PLC一般是集电极信号控制模式,需要注意伺服这边的正负接线,如NPN输出类型的PLC这边公共点是0V,伺服这边公共点就需要接24V;PNP输出类型的正负就刚好相反。
伺服电机
系统常见故障及维修措施是什么?
答:
伺服电机
系统常见的故障及维修策略:当伺服电机无法运转时,首先应进行如下诊断:检查数控系统是否发出脉冲信号并确认
使能信号
是否已连接。如果电机转矩减小,还需检查负载是否超出其承载能力。如果故障严重,可能需要专业人员进行更换维修。在此类情况下,切勿自行操作,以免加重损坏(专业技术人员的干预至关重要...
安川伺服电机
为什么动不了?请高手帮帮忙?我小菜。
答:
禁止正传那个可以屏蔽的,或者短接线来屏蔽,这些如何设置你当然要看说明书了,其实就是设定位置模式吧,然后选定脉冲和方向,
使能
安川伺服电机
正反转怎么调参数
答:
安川伺服电机
正反转参数调整:首先点击mode按键,然后找到f002点data按键,进入端子启动,进入启动模式按M键
使能
,然后按上下键可以调整伺服电机的运转方向。伺服电机的正反转只是调整控制器的参数就可以不用动硬件。如果通过调整线的端子位置实现电机的正反转,很容易损坏伺服电机。伺服电机内部都是由芯片驱动...
为啥
安川驱动器
,在
使能
之前抱闸
信号
BRK一直有输出啊?监视输出里面看到的...
答:
确定没加
使能
?有些是强制使能的
安川伺服
的问题
答:
首先说明下
电机
轴锁紧 就是 激磁,SON有输入没有激磁可能有下面原因 1、你线没接正确 2、参数没设置正确 3、电机或者
驱动器
坏了 JOG 时就是手动模式,一般在这个状况下电机应该都是激磁的,没有激磁 首先检查接线,再次看你这套
伺服
有没有坏掉。
安川伺服
参数
答:
pn50a 8170 0表示输入
信号
的分配为出厂设定值 7表示
伺服
ON信号始终有效(上电
电机
自动时
使能
) 1表示引脚41为P-CON控制 8表示禁止正转
驱动
POT始终为OFF(也就是屏蔽正转限位)pn50b 6548 8表示禁止反转驱动POT始终为OFF(也就是屏蔽反转限位) 4表示引脚44为ARM-RST控制 5表示引脚45为...