33问答网
所有问题
当前搜索:
安川伺服910故障代码
安川伺服
报警
代码910
是什么意思?
答:
910是伺服报“过载”:
1、有可能是接线不对或不良;2、负载过大(或者电机是带制动的,你没给DC24V电源);3、驱动器故障
。安川伺服电机,又称YASKAWA安川伺服马达,原产地日本,在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂,是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值(或给定值)的任意变化的...
安川伺服
驱动器报
910
是什么意思
答:
910报警:
1、编码器断线或接触不良。2、伺服驱动器本身故障。3、干扰造成。4、伺服电机编码器反馈单元故障
。关键是伺服电机受控于PLC的输出而动作。而它的指令发出取决于你的设置和伺服驱动器位置反馈信号之间差值修正放大再输出否,除此以外忽动忽停就是导线接触不良及机电失同步等原因了。应该从设置正确...
安川910
报警什么意思
答:
网络不稳定
。安川910报警指安川伺服驱动器在运行过程中出现错误码910,接线错误或不良、驱动器故障等原因导致网络不稳定。
安川伺服安川伺服
SGDV-1R6A01A 运行前报警
910
和400 是怎么回事?_百度...
答:
910是伺服报“过载”
:1、有可能是接线不对或不良;2、负载过大(或者电机是带制动的,你没给DC24V电源);3、驱动器故障
。400是伺服过电压,检查电路电压。这个SGDV-1R6A01A是三相220v,或者通过改Pn00B=0100就可以用单相220v了。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 3 2 509518420 采纳率:37% 擅长: ...
安川伺服器故障码910
怎么处理
答:
910不是故障,这是过载警告:在警报之前的警告显示
。如果继续运行,就会发生警报,停机。
安川伺服
驱动器报警
代码
A91代表什么?
答:
A.
910
:过载。 (是即将达到过载(A.710 或A.720)警报之前的警告显示。如继续运行,则有可能发生警报。);A.710 过载(瞬时最大负载),A.720 过载(连续最大负载)以超过额定值的转矩进行了连续运行。拓展:1、
伺服
驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一...
安川伺服
报警错误
代码
答:
应该是A.400,过电压 输入电压过高,或者再生能量过大 说明书
安川
官方网页上直接下载 http://www.
yaskawa
.com.cn/technology/download/Manual/SICPS80000045C.pdf
750W
安川伺服
电机静止时报警
910
,编码器线换过,线路无
故障
。380V和220V...
答:
驱动器和电机都换过,说明
故障
还是在线路,或者是接口上。你重新弄根线试试。
安川伺服
驱动器报警
代码
710怎么处理?
答:
1、负载真实过大 2、电机动力线断线或接错 3、PG线断线 4、PG损坏 5、
伺服
器损坏 1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;
故障
原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法:可以用直流电压表检测观察。2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;(1) ...
安川伺服
报840如何修理
答:
安川伺服
报840修理方法如下:1、编码器误动作。再次接通电源,仍然发生此警报时,有可能是伺服电机
故障
,更换伺服电机;2、由于噪音等干扰而导致编码器误动作。正确处理编码器外围的接线(分离编码器电缆与伺服电机主回路电缆、接地处理等);3、检查是否是因为插线板插头松开所导致的报警;4、检查是否是...