33问答网
所有问题
当前搜索:
安川伺服off状态怎么调
安川伺服
驱动器报警代码bb什么意思
答:
1、伺服OFF状态(伺服电机处于非通电状态),即是说伺服驱动器在准备状态,控制器没有对伺服单元进行控制
。2、没有将伺服ON,伺服ON时显示RUN。尝试CN1 47脚与40脚之间接24V电源。3、基极封锁命令,也就是控制信号没输入,可以将PN50A参数设为8170。
安川伺服
驱动器故障代码a7a6
如何
复位
答:
1. 首先,断开安川伺服驱动器的电源,以确保安全并准备进行故障代码的复位操作
。2. 接下来,按照之前安装的反向顺序进行操作,这样可以有效地清除报警解毁设置。3. 在伺服驱动器处于OFF状态时,按下DSPL/SET键(或者MOD/SET键),使用上下键选择FN005参数,然后按下DATA/ENTER键(或者DATA/SHIFT键超过1...
安川伺服
驱动器显示BB
怎么
处理
答:
在伺服OFF情况下,
按DSPL/SET 键(MOD/SET)键,上下键选择FN005参数,按下DATA/ENTER 键(DATA/SHIFT 键1 秒以上)
,显示P.INIT后,按下DSPL/SET 键(MODE/SET 键)。开始用户参数的初始化。如果用户参数的初始化完成,显示DONE一秒后,返回显示P.INIT,按下DATA/ENTER 键(DATA/SHIFT 键1 秒以上...
安川伺服
驱动器
如何
调试?
答:
点击“菜单”按钮,在开始中选择连接伺服。系统便会自动搜索连接在电脑上的
安川伺服
驱动器。如下图:自动搜索功能可以搜到连接的伺服和电机,不用再配置电机的一些相关参数。点击“连接”。从下图可以看到连接的驱动器。点击配置,可以打开驱动器参数配置界面。如下:我们可以先对电机进...
安川伺服
遗失位置命令
答:
1、首先,
需要将伺服放置在安全区域,并关闭所有的动力源,按下伺服的伺服ON(ON/OFF)按钮,使其进入伺服ON状态
。2、其次,按下伺服的ZP(ZeroPoint)按钮,并保持按住不放,同时打开所有的动力源。3、最后,等待片刻,直到指示灯响应并变成橙色,表示伺服已成功回零,确认伺服回到原点后,需要对其进行...
安川伺服
电机编码器调零
怎么调
答:
安川伺服
电机编码器调零相关操作方法。1.给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,V入,U出,将电机轴定向至一个平衡位置;2.用示波器观察编码器的Z信号;因为日系安川,编码器走的都是不公开的协议,一般需要借助伺服驱动器来输出来,A,B,Z信号,这些伺服驱动器的说明书上都有详细的信号说明。3....
安川伺服
控制器fn-005不能确认
答:
在驱动器使能
状态
下,FN005是不够回复出厂设置的。
安川伺服
驱动器
如何
设置?
答:
伺服
驱动:ASDA-B2 第一次上电报警"AL013"紧急停止。查阅资料,设置:P2-15,P2-16,P2-17 三个参数百位数为1.警报解除。
安川伺服
电机
伺服OFF
原理是
怎样
的?
答:
OFF
就是关断电机的励磁电流,此时电机处于非使能
状态
,无法接收信号工作,电机轴是自由的,可以转动
安川伺服器
正软极限报警
怎么
解除
答:
安川伺服器
正软极限报警解除只需要关闭电源就行。根据查询相关公开信息显示,报警可以通过电源的
OFF
→ON,在当前报警画面下按SET按钮或置复位(RES)为ON解除。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
安川驱动器怎么让伺服ON
安川伺服如何JOG运行
安川伺服驱动器如何恢复出厂设置
安川伺服如何进入手动模式
安川伺服sgdv惯量参数
安川变频器故障bb怎么解决
伺服驱动器OFF怎样tun样RUN
安川伺服pn参数设定
安川伺服报警CA0