安川变频器故障码PGO
安川变频器故障代码
答:
安川变频器故障代码包括如下:
1、UV1:主回路低电压故障
。表示在主回路低电压运转过程中,主回路电压低于设定的低电压标准。可能原因是电源电压异常或配线问题。2、OC:过电流故障。指变频器的输出电流超过了设定的过电流标准。这可能是电机阻抗救援不正常,或是输出侧短路等问题造成的。3、GF:输出侧接地...
安川变频器故障代码
及维修
答:
此故障代码指示输出侧发生短路,电流急剧增加。原因可能是电机或输出线路出现短路
。6. PUF:控制电源欠压故障 控制电源电压低于工作范围时,会记录此故障代码。可能是控制电源供电不足或线路出现故障。7. OLF:散热片过热故障 变频器散热片温度过高,超出安全范围时,将触发此故障代码。可能是由于环境温度过...
安川变频器
经常报
PGO故障
怎么解决?
答:
编码器
断线,检查编码器接线,如果没有编码器,修改A1-02参数设置成不带编码器
电梯上用的
安川变频器
G7出现
PGO
答:
PGO 是报编码器短线信号,表示变频器没有收到速度反馈信号
。你可以撇开试下,但是必须在有人员监护的情况下。最好是调出U1-05速度监控菜单,人为手动盘车开动电梯,观察是否有速度反馈,来判断编码器是否损坏。另外PG卡损坏也会出现这故障
安川变频器
经常报
PGO故障
怎么解决?
答:
经常报PGO故障这种情况,
排除接线及器件故障等可能性的话,应该考虑布线是否合理,或者是电磁干扰原因导致的
。这种情况下,建议把编码器接线换成屏蔽线,并将屏蔽层可靠接地,或者是在变频器输出端加装变频器输出端专用滤波器、变频器输出端专用电抗器、正弦波滤波器等谐波抑制器件,来解决变频器的谐波干扰...
安川变频器
经常报
PGO故障
怎么解决
答:
检
编码器
的连接定螺丝有无松动.及编器至PG卡连线有无接触不良
急求
安川变频器
L7B 做电机自学习报
PGO故障
怎么解决 求高手指点 急急急...
答:
PGO故障
是PG断线,PG无供电电机处于制动状态。查找断线处并接好,确认制动电机是否有电,处于打开状态。
安川变频器
不规律出现
PGO故障
答:
E2-02电机额定滑差”;加大“F1-14PG断线检出时间”会有帮助。再有就是:1、能从发生
故障
的时间(就是主钩在做什么动作的时候),找出什么规律吗?2、从你描述判断
编码器
、PG卡故障的可能性不大,正如你所说的:如果编码器到
变频器
的距离太长或布线不合理的话很有可能发生是线损与干扰。
做传动用的
安川变频器
报警
PGO编码器
线断,但是变频器仍然运行,请问是怎 ...
答:
参数设置问题,判断应该是参数中设置了:只报警不停机。所以有显示
PGO
,但是没停车。
安川变频器
a1000
故障pgo
怎样处理
答:
安川变频器
A1000报
PGo故障
的检查处理方法看下面说明书截图。