33问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器过载怎么办
安川变频器过载怎么办
答:
当安川变频器发生过载时,
首先应立即停止使用变频器,并确保变频器的电源已经关闭
。过载可能是由于负载超过变频器的额定功率或者某些其他原因引起的。
在处理过载之前,需要检查负载是否合理
,确保负载在变频器能够承受的范围内。如果负载合理,那么可能是其他故障导致的过载,需要进一步检查变频器的电路和连接是否...
安川
g7
变频器
出现ol2故障代码
怎么处理
?
答:
5. 处理此类故障的方法包括:延长加减速时间、减小转矩提升设置值,或更换与负载相匹配的变频器
。6. 安川变频器故障代码OL1可能表示电压过低、电机额定电流设置不当,或者是电机堵转或负载突变过大。此外,大马拉小车的情况也可能导致此类故障。7. 对于安川变频器在高速运行时显示OU过压的故障,可以检查变...
安川
A1000
变频器
报oL1电子热继电器使电机
过载
保护动作
怎么处理
答:
解决方法:减小负载。提高速度
。若低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或变频器专用电机。3. V/f 特性的电压过高 解决方法:
调整E1-04 ~ E1-10
(V/f 曲线的任意输入)。主要减小E1-08 和E1-10 的设定值。
确认电机额定电流
。
安川变频器
OL1低速
过载怎么办
答:
1、先看下参数E2-01电机额定电流设置可否正确。2、延长加减速时间
。3、
调整V\F曲线特性
(就是低速时加大或减小电压)。4、
更换大一档的变频器
。5、其他如下图所示:
安川变频器
:OL2告警
怎么处理
答:
OL2是变频器过载报警,检查是真过载还是假过载。
1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了那可能就是机械的原因
,如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、安川G7变频器出现OL2故障代码说明变频器过载。负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器功率太小。
安川
G7
变频器过载
是
怎么
回事?
答:
出现过流的情况,首先要确认的是负载是不是真的过流呢,按照你现在描述的情况,很有可能是的启动负载过大才造成的,如果是这样的话就是真的过流啦!换个启动方式应该就
解决
问题啦!如果
变频器
是误报的话,先检查一下你的电流最大限制是多少的。总之你先要确定是真的过流还是变频器误报。启动的...
安川
g7
变频器
出现ol2故障代码
怎么处理
?
答:
变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。5、故障处理方法是:
延长加减速时间
;减小转矩提升设置值;更换与负载匹配的变频器。OL1可能是:电网电压过低;电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;电机堵转或负载突变过大;大马拉小车。安川变频器故障代码安川变频器...
安川变频器
A1000故障OL1
怎么处理
?
答:
在低速运行时也可能发生过载。⇒低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或变频器专用电机。4.V/f特性的电压过高 ⇒调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)。主要是减小E1-08和E1-10的设定值。详细内容请下载安川变频器A1000技术手册!
1.确认负载的大小。减小负载
。2.确认加减速时间、...
安川变频器
:OL2告警
怎么处理
?
答:
1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了 那可能就是机械的原因, 如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、
安川
G7变频器出现OL2故障代码说明
变频器过载
。主要原因:负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器功率太小。你需要从上面这些可能产生故障的原因进行...
安川变频器
G7系列
过载
故障
怎么办
?
答:
之前看了奥圣变频器维修工程师抖音直播
变频器过载处理
方案:如果是外围设备过载那就减少负荷,如果是经常因为加快时间过短、直流电制动系统过多或电力网工作电压较低等缘故造成的,那就根据上述情况来依次检测进行相关故障处理,看了这样的现场直播后真的受益匪浅,你也可以去关注学习下哦 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
安川变频器过载是什么原因
变频器过载报警解决方法
安川变频器过载怎么调参数
安川变频器过载报警怎么设置参数
安川变频器带电机过流
变频器出现过载该如何处理
安川变频器过载电流设置
变频器vlt过载怎么办
变频器过载怎么调参数