33问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器dev故障能屏蔽吗
安川变频器
怎么
屏蔽
安全回路
故障
答:
以下步骤进行:1、进入
安川变频器
的参数设置界面。2、找到相关的安全回路参数选项。3、根据设备的具体情况,将安全回路
故障屏蔽
参数设置为相应的数值。4、保存设置并重新启动设备,进行相关测试以确保设备运行正常。
安川变频器
h1000怎么
屏蔽
反馈信号
答:
变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽
,特别是以外部信号(从控制器上输出420mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线短(为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞...
安川
g7
变频器
可不
可以屏蔽
一个互感器
答:
安川g7变频器不可以屏蔽一个互感器
。安川(Yaskawa)G7变频器是一种用于控制电机运行的设备,它通常配备用于测量电机状态的互感器。互感器在G7变频器系统中起到重要的作用,用于监测电机的状态和运行情况。当屏蔽了一个互感器,这会影响到系统中的监测和控制功能。
安川变频器
如何
屏蔽
pf
答:
1、安装有源滤波器,有源滤波器是一种可编程电子设备,可根据输入电流的频率和幅值来产生对应的反向电流,从而抵消谐波,这种滤波器通常被安装在
变频器
的输入端
可以屏蔽
pf。2、安装无源滤波器:无源滤波器是一种被动元件,如电感和电容等,可用于过滤谐波并提高功率因数,这种滤波器通常被安装在变频器的输...
如何关闭
安川变频器
的输出缺相保护模式
答:
将输出缺相保护模式的选项设置为关闭或者禁用。保存设置并退出菜单。连接电源并启动
变频器
。请注意,在关闭输出缺相保护模式之前,确保你已经解决了导致缺相保护模式触发的问题,例如检查电源线路、电机连接等。关闭保护模式后,如果存在
故障
,可能会对设备和系统造成损坏。因此,在关闭保护模式之前,最好先找到...
起重机升降速度不稳,
变频器
是
安川
G7 4110的,是带PG控制的。而且运行时...
答:
你是带pg卡,那就是闭环控制的,如果面板显示的电流波动大,而且速度不稳定,就可以断定你脉冲编码器坏了。
安川变频器
出现
故障
提示怎么办?
答:
安川变频器
还配备了参数显示屏,可以显示出变频器的工作状态和
故障
信息。通过观察参数显示屏上的相关数据,可以判断变频器是否存在故障。例如,参数显示屏上的电流、电压、转速等数值是否在正常范围内,有没有异常波动或跳变。如果数值显示不正常,可能是因为变频器内部元器件损坏或控制回路出现故障。因此,...
安川变频器故障
er02/
dev
答:
制造故障。
变频器dev
是速度偏差过大的意思,
安川变频器故障DEV
主要是由制造故障引起的。偏差又称为表观误差,是指个别测定值与测定的平均值之差,它可以用来衡量测定结果的精密度高低。
安川变频器
G7跳vCF、怎样
屏蔽
?
答:
安川
G7
变频器
VCF报警主要是缺相。要解决这个问题,就要检查缺相的原因,如果排除外部原因的情况下,就是变频器本身
故障
了,应该送修。
安川变频器故障DEV
由什么引起的?
答:
失速,检查编码器接线,干扰。