安川H1000变频器故障代码
安川h1000故障
,
代码
是PF,急用,谢了
答:
安川H1000故障,
代码PF是变频器主回路电压故障
。故障的检查处理方法看下图。
安川变频器故障代码SE4
答:
安川H1000只有SE和SEr故障代码
,SE是MEMOBUS通信测试模式故障,运行中进行了MEMOBUS通信测试;SEr则是速度搜索重试故障,速度搜索重试次数超过了b3-19(速度搜索重试次数)的设定值
安川h1000
出现ov是什么原因
答:
导致OV的故障原因有很多,
在不同的控制方式下,不同的应用场合,所连接元件不同,参数调整不当等等
,都会引起变频器报OV。具体可参考下表:
安川H1000变频器故障代码UV1
如何处理
答:
多半是cpu.检测出问题了。排线重新弄一下 1 参数设置有关欠压的更改下 2 查看PN检测电压及实际电压(直流母线)3 检查主电容有没有损坏
安川h1000
一直显示频率指令opt
答:
控制系统
故障
。若控制系统存在故障或通讯问题,会导致
变频器
一直显示频率指令OPT,检查控制系统的连接、信号传输和设置,确保它们正常工作。
安川变频器H1000故障代码SE4
怎处理
答:
安川H1000
的SE
故障
必须先停止
变频器
运行,在进行MEMOBUS通信测试;SEr故障则要减小b3-10的值,增大b3-17的值,增大b3-18的值,然后进行自学习,再将b3-14设定为1
YASKWA
H1000变频器
报警cpf12怎么处理?
答:
CPF12是“闪存
故障
”,这是硬件故障,应该交由
变频器
厂家或者是专业维修变频器的人士,确认故障器件,进行更换,或者是更换整块的线路板。变频器
安川H1000变频器
自学习出现er-2轻
故障
原因
答:
一般会有以下三种情况:所输入的用于自学习的电机数据不正确。接线不正确。负载过大。你可以按以上三种情况逐步排除。
安川h1000变频器
电机提不上速,变频器一会就报OL3
答:
安川变频器
LO3
故障代码
为过力距,L6~L2的设定值不对或机械系统有问题。变频器参照使用手册重新设定L6~L2设定值检查机械系统是否有故障。供参考
安川变频器h1000
存储器异常怎么处理?
答:
要看操作器上显示的具体
代码
是什么,如果是:CPF06(EEPRON存储数据不良),参看下图