导管敷设回路数最简单三个步骤
导管敷设回路
怎么数
答:
1、数导管敷设回路需要先确定导管的类型和规格。2、然后根据导管的敷设规格计算出单根导管所能容纳的最大线束数量
。3、然后根据实际需要确定每个回路中需要包含的线束数量,就可以计算出多少个回路即可。
电线
导管
检验批容量如何计算?
答:
检验批容量:单位是米(例是100m)。电气部分
导管敷设
按
回路
计算容量,问现场水电施工,或者看图纸有几户,就有多少个回路。电气导管敷设检验批是按施工部位分段或分层、分系统来进行验收的,按米为单位,是使用于工程中的
导管数量
。
装修公司给强电一根管子穿了6根线,说是
回路
,这个是这样吗?
答:
1、根据施工现场设置的沟槽进行管道布置,在有水的房间进行管道布置时,电气管道应
敷设
在墙上,或者在顶部。厨房和卫生间阳台的地板上不允许走强、弱电线。2、穿墙管道的布置应顺直,尽量不要有弯曲。如有弯曲,弯曲处不应有明显折痕。3、同一个空间安装的开关、插座高度应一致,高度差不得大于2mm,暗...
管内绝缘导线
敷设
及连接施工工艺?
答:
(2)导线根数较多或导线截面较大时,可先将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。3.2.5.3穿线时应符合下列规定:(1)同一交流
回路
的导线必须穿于同一管内。(2)不同回路、不同电压等级和不同电流种类的导线,不得同管
敷设
,下...
一条插座
回路
里,一共有4个插座,中间插座
敷设
时,敷设几根立管。有说一 ...
答:
如插座的方位在总电源的东西两端,就应设二根
导管
,一根往东,一根往西.因插座是并联在
回路
上的,如
敷设
一根导管比敷设二根方便且线路短,就应只敷一根.1.规范并无要求,一根导管只能设二个插座.2.如第一个插座后的
三个
插座在不同的方向,则这第一个插座就有可能有四根导管.3.如有说2根的意思是将...
在导线可共管
敷设
中,可穿入同一根
导管
内的
回路
有( )。
答:
【答案】:A,C,D 不同
回路
、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路,同一台设备的电动机的回路和无干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路,同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根(单相一个回路2根线)。
什么是电缆排管?
答:
按需要的孔数将管子排成一定型式,排列管子的接头应错开,并用水泥浇成一整体;确定排管的孔数时,应考虑将来发展的需要,一般为 2孔、4孔、6孔、9孔等几种型式。
3
.排管孔径一般不应小于电缆外径的 1.5倍。
敷设
电力电缆的排管,其孔径不应小于100mm;敷设控制电缆的排管,其孔径不应小于75mm。
电线
导管
、电缆导管和线槽
敷设
的隐蔽工程具体的内容,谢谢了。
答:
4.3.2半硬管适用于正常环境的一般室内场所暗
敷设
,潮湿、高温场所及顶棚内不应使用。4.3.3当直线段超过15m或直角弯在
三个
以上时,应装中间接线盒(箱)。4.3.4暗设管经接线盒还须延伸时,其盒内段宜在扫管时再切断;人盒即为终点时,宜使端头穿出盒后煨180°扎紧。4.3.5在混凝土浇注的梁等钢筋密度、规格较大...
...大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电
导管敷设
用啥表格做啊?北京...
答:
2、电气线缆
敷设
标准化做法:住宅建筑住户内的空调、卫生间、厨房插座
回路
均为 独立回路,其电线不与照明回路的电线同穿一根管;说明同一交流回路电线穿于同一金属
导管
内,管、槽内不许接头;管口有保护措施,穿线时不遗漏带护线套管或护口;室外安装的线管在穿入电线或电缆后,管口进行密封;箱内接线排列整齐,回路编号...
cad天花图里面,这个S R 代表什么意思?
答:
(屋架)
敷设
: AB 暗敷在梁内: BC 沿或跨柱敷设: AC 暗敷设在柱内: CLC 沿墙面敷设: WS 暗敷设在墙内: WC 沿天棚或顶板面敷设: CE 暗敷设在屋面或顶板内: CC 吊顶内敷设: SCE 地板或地面下敷设: FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明
回路
...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
导管敷设回路怎么数
导管敷设回路怎么在图纸上看
导管回路多少个为一个检验批
电气图纸中的回路怎么数
导管敷设检验批容量怎么划分
导管敷设弯头怎么数
电气导管敷设检验批容量怎么填写
导管敷设检验批一层多少处
导管敷设检验批容量怎么填