屋面蓄水试验深度规范
屋面
和卫生间的
蓄水试验
水位应该是多少?有没有什么
规范
...
答:
按照建筑地面工程施工质量验收
规范
GB 50209-2002 4.10.5条 防水材料铺设后,必须蓄水检验。
蓄水深度
应为20-30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:
屋面蓄水试验
应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试...
屋面
闭水
试验
的水深及时间是多少
答:
蓄水深度
应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时。闭水试验也叫
蓄水试验
,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。一般在
屋面
、卫生间...
屋面蓄水试验规范
条款屋面蓄水试验规范
答:
1、你是想问
屋面
闭水
试验
的
规范
做法是吗?其实屋面和卫生间还有厨房的试验方法是差不多的,下面就是闭水试验的流程:防水施工完成,24小时后可做闭水试验;2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;3、在门口砌20CM高的挡墙;4、开始
蓄水
,
深度
5-20厘米,做好水位标记;5、蓄水时间48~72小时;6、第一...
屋面
防水层完工后应做
蓄水试验
,其内容为?
答:
屋顶防水干透后,最好是做48~72小时的闭水实验,开始
蓄水
,
深度
5-20厘米,做好水位标记;第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。完全合格后进行下一道工序。
屋面蓄水试验
要求要
蓄水深度
是多少?
答:
以最高屋脊高出1公分就可以了,时间为24小时
2级
屋面
防水,防水卷材的搭接长度及验收标准?
答:
蓄水试验
的
蓄水深度
应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在
屋面
、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。 本...
防水层完成后进行
蓄水试验
,蓄水高度及蓄水时间最低要求?
答:
蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。根据查询《住宅室内防水工程技术
规范
》JGJ298-2013第7、3、6规定,在防水层完成后每一间还要再次进行
蓄水试验
,楼、地面蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。防水层是为了防止室内用水、其他用水或地下水进入
屋面
,渗入墙体、地下室及地下构筑物,渗入...
闭水
试验
怎么做?有什么注意事项呢?
答:
闭水实验也叫
蓄水试验
,要放满水,水要有足够容积。蓄水试验的
蓄水深度
应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在
屋面
、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即...
屋面
临水
试验
答:
检验
屋面
有无渗漏,在《屋面工程质量验收
规范
》(GB50207-2002)中只提到可用淋水或
蓄水
的检验方法及淋水、蓄水的时间,具体检验办法没有规定。建议采用以下几种方法。4.1.1 全蓄水检验法 对于平屋面坡度小于3%、面积小的屋面可采用全蓄水检验法,其蓄水时间不小于24小时,蓄水高度50mm-100mm(一般...
屋面
防水
蓄水试验规范
有哪些_百度问一问
答:
您好,
屋面
防水
蓄水
实验
规范
如下:一、固体含量: 各类防水涂料的首要成膜物质,依据各类防水涂料的特性,提出各类防水涂料的固体含量需求。若是固体含量过低,涂膜的质量就难以得到确保。丙烯酸类防水涂料首要靠乳液成膜,来到达防水的作用,差异乳液好坏的重要一点即是固含量,对防水资料的好坏起到了决定性的...