33问答网
所有问题
当前搜索:
屋面蓄水试验要做两次吗
屋面蓄水
时间是24还是48小时
答:
按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:屋面蓄水试验应分二次进行
,一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试验。每次蓄水试验时间不少于24h,蓄水高度应高出点处2-3cm,每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录。屋面做防水的注意事项是什么...
屋面
防水闭水
试验
规范
答:
一般来说闭水试验需要做两次
。最常用也是最省事的做法如下:首先将屋面上所有排水的孔都塞住,然后等连续下雨2小时后检查屋面、门窗有没有渗水漏水的现象,这样接着做防水的时候就可以针对性的进行施工。防水结束后进行第二次闭水试验,具体的规范要求前面已经提到过。开发商做的屋面防水能不能利用?如果...
防水施工完成后,为什么要多做几次
蓄水试验
?
答:
做完防水之后,
需要做一个蓄水的实验需要涂抹两次防水胶
,避免用户开始使用之后产生漏水的情况,而蓄水实验主要是为了验证防水工作是否处理到位,所以我们应该在防水做完之后,并且将其他的五金家具全部安装完毕之后进行进行蓄水试验。第一遍蓄水试验的目的是检查防水工程是否有问题,第二遍蓄水试验的目的是为了检...
毛坯房验收
需要
什么注意事项?
答:
6、验收毛坯房的防水层。毛坯房中有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,
在验收时应进行两次蓄水试验
,做到无渗漏。7、验收毛坯房地漏与泛水坡度。都需要符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。8、验收毛坯房各种房间水泥地面基层标高。基层标高应考虑预留再装修时...
毛坯房验收标准是什么
答:
6、有防水要求的地面应当严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,
在验收时应进行两次蓄水试验
,确保不会渗漏。7、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。8、各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求。哪些情况购房者可以拒绝收房 1、住宅没有安装水、电...
闭水
试验
很简单?如果这4点没做好,入住后就该傻眼了
答:
2、卫生间、厨房闭水
试验需要
两次,在国家《住宅装饰装修工作施工规范》GB50327-2001中第6.1.7条防水工程应
做两次蓄水试验
。3、次是在防水做好以后(是指装修阶段做的防水,而不是土建施工阶段的防水),第二次在找平层做好以后,铺贴地砖以前。铺贴好地砖后,不需要再做闭水试验,只需要看排水...
毛坯房验收国家标准有哪些要检查哪些方面呢
答:
毛坯房交房标准有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,在验收时应进行
两次蓄水试验
,做到无渗漏。3、公用部位、公共设施、各种管道(给、排、雨水、暖、热)、电气设备(配电箱、柜、盘、插座、开关、灯具等)等都应按设计文件完成全部装修,并按规定完成各种测试项目。毛坯房...
防水做后多久试水
答:
防水做好后,24小时后可以进行
蓄水试验
,每间6小时观测一次,一般要观测4次,也就是说要蓄水24小时,看有没有渗漏,然后就可以做淋水试验或者雨后观察,看看排水顺不顺畅、有没有积水情况。
毛坯房要如何验收呢?
答:
压实,达到粘结牢固、无裂缝。ps:各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求!6->防水 有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,在验收时应进行
两次蓄水试验
,做到无渗漏。7->地漏 室内地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。
做了防水,试水应该试多久?
答:
24小时以上。防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行
二次蓄水试验
。防水早已不再是一个新鲜的话题,不论是隧道、桥梁、堤坝、道路、建筑还是我们日常居住的房屋,防水都不容忽视。同时,我们日常生活中所使用的电器产品也存在
必须
直面的防水防潮问题。工程方面的...