答:
应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。
工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%
;备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所)的照度不宜低于一般照明照度的10%。
照度
检测
标准
答:
法律分析:
照度标准值按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750、1000、1500、2000、3000 、5000lx 分级
。lx(勒克斯)为照度单位。照度标准值分级以在主观效果上明显感觉到照度的最小变化,照度差大约为1.5倍,该分级与CIE国际发光照明委员会标准《室内工作场所照...
公共区域
照度标准
答:
照度标准
值分级以在主观效果上明显感觉到照度的最小变化,照度差大约为1.5倍,该分级与CIE国际发光照明委员会标准《室内
工作场所
照明》S008/E--2001的分级大体一致。公共区域照度标准3 照度的测量。首先需要确认现场照度的测量条件是否满足,不同的照明灯具需要累积燃点时间达到相应的时间,然后再现场等待...
工业照明的
照度标准
答:
1,工业企业照明的照度标准值,
应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx
。2,照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。3,作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适...
工厂照明设计
标准
要求是什么?
答:
2) 对光照要求比较高的场所
;
3)用电量大,需要节能、节电、省钱的场所
;4)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。5.灯具选择 工厂照明用灯具应按环境条件、满足工作和生产条件来选择,并适当注意外形美观,安装方便和与建筑物的协调,以做到技术经济合理。6.照度计算 厂房照明设计...
照度
不超过最低照度20
答:
照度标准
值按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750、1000、1500、2000、3000 、5000lx 分级。lx(勒克斯)为照度单位。照度标准值分级以在主观效果上明显感觉到照度的最小变化,照度差大约为1.5倍,该分级与CIE国际发光照明委员会标准《室内
工作场所
照明》S008/E...
消防应急照明设计
规范
有哪些?
答:
1 应急照明作为正常照明的一部分与其同时使用时,应有单独的控制开关,且控制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带指示灯型。2 应急照明不作为正常照明的一部分不同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源应自动投入。3 疏散通道的疏散照明的
照度
值不低于0.5lx,人防工程为lx。4
工作场所
内...
工业建筑照明设计
标准
是怎样的?
答:
根据
工作场所
和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的
照度标准
值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,...
对生产厂房内外
工作场所
的照明有何规定?
答:
在生产厂房内外
工作场所
的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯通道,以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤其要光亮充足。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地点,还须设有事故照明。事故照明灯具应...
配电室照明设计
规范
哪位知道?麻烦具体说一下。
答:
1.
照度
不低于正常照明照度,是《民规》13.8.6表格,2.《建筑照明设计
规范
》5.5.2则是这样:供消防作业及救援人员在火灾时继续
工作场所
,应符合《防火规范》有关规定3.新《防火规范》10.3.3黑体字,配电室,应设置备用照明,其作业面最低照度不应低于正常照明的照度。原因:能达到3小时蓄电池很少...