33问答网
所有问题
当前搜索:
工地临时用电怎么接
施工现场临时用电如何
接地?
答:
9.0.11
工地临时用电
线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《
施工现场临时用电
安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装...
工地
现场一级配电箱
怎么接
图片
答:
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由
施工现场用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者配电室就近安装...
施工现场临时用电
中,设备电源连接方式求解释
答:
临电 必须 动照分离 且零线重复接地
施工现场临时用电
一级,二级,三级配电箱是分别
怎么
接线的?
答:
属于串接式,也就是上下级,三级接在二级的出线端,二级的接在一级的出线端上
临时用电
配电箱接地线
如何
要求接?
答:
要求:在三相五线制施工
临时用电
配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
临时用电
接地保护零线
怎么接
?
答:
保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,最好是中间多点接地,以保证其接地良好保证安全。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或...
建筑施工临时用电
的保护接零?
答:
5)电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等。6)安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。(2)城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣
施工现场
的电气设备必须采用保护接零。(3)在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分,可不...
工地
施工
临时用电如何
供电?
答:
若附近有低压220/380V电源,在其余量允许的情况下,可到有关部门申请,采用低压220/380V电源直接供电。借用电源 若建设项目电气设备容量小,施工周期时间短,可采取就近借用电源的方法,解决
施工现场
的
临时用电
。如借用就近原有变压器供电或借用附近单位电源供电,但须征得有关部门批准同意方可。
建筑
工地
施工
临时
施工
用电
一级箱二级箱
怎接
三项五线
答:
你问的问题不是很明确。具体的操作方法是一、三级配电箱里必须要有漏电保护器,且要有隔离开关作为箱内的总开关,二级箱里就不需要漏电保护器了。具体的三相五线制是由三根相线,一根工作零线,一根专用保护零线组成的。一级出去的县你会接吧,至于二级里也很简单,三根相线进隔离开关,工作零线进零线...
施工现场临时用电
一级,二级,三级配电箱是分别
怎么
接线的?
答:
临时用电
的一级箱一般是从变压器或者箱变取电,二级箱是从一级箱取电,三级箱是从二级箱取电。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地临时电接法
工地二级箱树干式临时电接法
一般工地用电是从哪接的
工地临时供电方式
工地小电箱220v怎么接线
临时电接正式电步骤
工地上临时电箱怎么接线
施工现场临时用电供电方式
施工临时配电箱接线图