33问答网
所有问题
当前搜索:
工程桩抽芯不合格怎么处理
桩基抽芯
检测
不合格怎么办
?
答:
呵,抽芯不合格还有两种处理方法,
一是经过设计院变更补桩,二是冲桩回填重钻
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 10 2 jamine0626 采纳率:44% 擅长: 暂未定制 其他回答 原因是混凝土的强度没达到要求吧?
多半是补桩了
。 热心网友| 发布于2009-12-20 举报| 评论 0 0 为您推荐: 旋喷桩抽芯不...
钻孔
灌注桩
砼钻心取样
不合格怎么办
答:
如果不行,
只能请设计补桩或打掉原桩位重新施工
。2、
局部出现松散或蜂窝麻面
。这种比较普遍。
一般是采用高强灌浆料进行压力灌浆进行补强
,达到龄期后重新抽芯检测或静载检测。3、抽芯反映局部断桩。先在该桩与原抽芯孔中轴对称位置加一个抽芯孔取样,看原反映断桩的位置取样是否仍是不连续断桩,如果...
桩
基础
抽芯不合格
密实度
不合格怎么办
?
答:
对于部分强度不足的地方进行高压注浆加固,对有蜂窝的地方采用M40的高强度砂浆灌注补强
。抽芯检测具有科学、直观、实用等特点,在检测混凝土灌注桩方面应用较广。一次完整、成功的钻芯检测,可以得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。抽芯技术对检...
冲孔
灌注桩抽芯
检测复检
不合格如何处理
?
答:
1、如果主要是进入的持力层不合格,
那么选用比较差的桩进行静载试验,确定桩的承载力到底是多少,然后再进一步处理,可能补桩
,也可能承载力满足不用补。可能情况下也可以桩底注浆加固。2、如果是沉渣厚度超过了规范,也参见第1点处理。3、如果是桩身混凝土质量太差,A、全部报废,重新施工桩 B、全部抽...
桩芯
混凝土
不合格怎么处理
?设计值为C35,检测为34.3(标养),同条件为43....
答:
处理办法一般由监理和施工单位协商确定
,如果质量监管部门比较强势,那有质监部门确定处理方案,处理方案无非就是抽芯复试或者直接由设计进行验算是否符合设计要求。正常的材料办法就是抽芯复试,抽芯复试合格,那就没问题了。如果抽芯测试不合格,
有一次复试的机会,双倍取样复试
。桩的混凝土有个特点,由于桩...
施工
桩基抽芯不合格
扩大了一次抽芯检测,发现有个别桩不合格,建设方说全...
答:
桩基
检测有相关规范,去查一下吧。如果
不合格
数量没有超标,那么合格的桩检测费就应由建设单位出,不合格的由施工方出并要返修合格。
孔
桩抽芯
做假
怎么办
答:
因为此损耗量是没有正确标准的,不能鼓励浪费和支援护壁施工不规整。
抽芯
铆钉拉铆后怎么堵住孔 开口型抽芯铆钉的孔不好堵的,你可以考虑选用封闭式抽芯铆钉来代替开口型。冲孔
桩
埋不了护筒
怎么办
护筒就是保护桩孔口部不被过度扰动而设定的,桩口即为岩石无此风险就不需埋设互通了。
桩芯
混凝土试块
不合格
,补
抽芯
,求此处的依据
答:
但是提到《混凝土结构
工程
施工质量验收规范》50204中第7.1.4条当混凝土试件强度评定
不合格
时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为
处理
依据。而推定方法就有回弹法和钻芯法等,故此
桩芯
试块不合格一般要补
抽芯
。
桩
孔混凝土试块
不合格
,采用何种检测法及具体的检测方法?
视频时间 05:09
标养试件复检
不合格
,且不能够取
芯怎么办
(
桩
基础处)
答:
按照规范要求,混凝土每一百立方做同条和标养试件各一组。如果砼试件做掉了。按规范可
抽芯
取样复检,抽芯取样按每一百立方,选择在三个不同部位,抽芯取样一组(三块),进行抗压试验。如果
不合格
,可增在一个批次的检验批进行检测。如果,仍然不合格,打掉重做。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
旋挖桩抽芯不合格处理方案
砼抽芯不合格处理方案
工程桩试压不合格怎么处理
灌注桩抽芯不合格处理方案
桩基抽芯检测不合格扩大检测
桩抽芯检测后洞怎么补
工程桩检测不合格怎么办
桩基扩大检测不合格怎么办
静压桩检测不合格怎么处理