带电流表互感器的三相电度表接线图
三相
四线
电能表带电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相
四线电能
表带电流互感器的接线
如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
装在空开下面
的三相电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流互感器与三相
四线
电度表
的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相
四线
带互感器
,和脱扣
器电表接线图
答:
三相
四线制电度表有直接是电度表和
带电流互感器电度表
。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
电流互感器
和
电度表的
接法
答:
三相
有功
电度表
经
电流互感器的接线图
有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
电流互感器
电流表
电度表
怎么
接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别
接电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
在
三相
五线制工作线路中电压表,
电流表
,
电能表
,
互感器的
实物
接线图
答:
三相
五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表
互感器
和
3相接线
一样。以下
图片
供参考
这种
三相电度表
怎么接,
带互感器的
答:
接线图
如图:其中:1、4、7接对应相的电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接接对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相
的三相
电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端连接在一起后接地。各
电流互感器的电流
测量取样必须与其电压取样保持同相,即:1、...
三相
四线
电表
加
互感器接线图
答:
三相
四线
电表
加互感器
接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相电表接线图
。
带互感器的
。
答:
Ia、Ib、Ic代表
三相电流
接线端 Ua、Ub、Uc代表三相电压接线端 A、B、C、N分别代表ABC三相接入线和中线。代表电流流入端,∞代表
电流互感器
电压输入端的两个∞状代表电压互感器 下图是ZYN-3E
三相电表的接线图
,其它电表可以参考实际电表的接线说明图。需要注意的是
电流的
注入方向不可接反;ABC相的相序...
三相
四线,
电表
加
互感器的
接法
答:
1.按下图接,如果表里面
电流
线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器的
k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。