干式变压器工频耐压值来源
变压器
的
耐压
试验电压与什么有关系
答:
K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打35kV的
工频耐压
。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1.1-4000/10000)=1/0.7=1.43. 打工频耐压:AC=35*1.43=50kV。详见:国标:GB/T 311 ...
请教郭老师
干式变压器耐压
的问题
答:
据我了解是这样的,10KV
干式变压器
的
工频耐压
国家标准是35KV,这个标准是出厂试验的标准,铭牌和试验报告上都应该这样标识,所说的28KV 是变压器到用户那里要由供电部门做验收试验,这个试验标准是国家标准电压的80%,也就是28KV,但是各地区之间不尽相同,有的可能是30KV。
干式变压器
工作原理
答:
干式变压器
是采用以环氧树脂为绝缘材料的
工频耐压
装置,相比于油浸式试验变压器,工作原理和功能完全一致,不同在于生产工艺不同,也就是他们所用的绝缘材料不同,外观结构相比于重量轻,相比于重量又重,所以是介于两者之间的可选择性的,下面我们介绍一下干式试验变压器的工作原理。工作原理 干式试验变压器是...
新的10kV油浸式
变压器
,
工频
交流试验
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其
工频
交流试验
耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
的
工频耐压值
及温升限值为什么根据海拔不同而进行修正
答:
1. 工频耐压试验值在不同的海拔高度的值是一样的.但由于高海拔地区空气稀薄,故对于用空气绝缘的
干式变压器
来说其也绝缘性能也有所下降.如果在低海拔地区生产的干式变压器,要在高海拔地区使用则其出厂试验的
工频耐压值
必须要提高,否则无法保证在高海拔地区能通过工频耐压试验.对于油浸式变压器因为线圈是浸泡...
干式变压器工频耐压
标准
答:
工频耐压试验是指在额定电压下,对干式变压器进行长时间的电气测试,以检测其耐受电压的能力。该测试可以有效地检测干式变压器的绝缘性能,以及其是否符合国家标准和规定的技术要求。同时,该测试还可以发现干式变压器中存在的隐患和缺陷,以及预防事故的发生,保障电力系统的稳定运行。在进行
干式变压器工频耐压
...
10kV
变压器
交流
耐压
试验电压是多少?
答:
一般是出厂值
耐压值
80 依据的国家标准 文章中的规定电压
油浸
变压器
的绝缘
耐压值
为多少?
答:
1、对于新制造的10kV油浸式变压器,其
工频
交流试验
耐压
(AC)应符合标准。高压侧的试验耐压为35kV,而低压侧若为400V,则工频交流试验耐压应为5000V。2、新制造的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压有不同的要求。若为户内使用,则耐压标准为28kV;若为户外使用,则耐压标准提高至35kV。多数干式变压器制造厂...
...式和
干式
电力
变压器
交接试验时,低压侧
工频耐压
标准各是多少?根据...
答:
GB50150-2006电气设备交接试验标准 油浸式变压器5kV*0.8=4kV
干式变压器
3kV*0.8=2.4kV
10kv
干式
电力
变压器
的电气试验时
工频耐压
打多少?
答:
干式电力变压器的铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂涂覆以防潮防锈,有效降低了空载损耗、空载电流和铁芯噪音。干式电力变压器是一种电气强度、机械强度、耐热强度很高的